水泵接合器设置数量及管径大小
zhvlf
zhvlf Lv.3
2004年08月19日 15:27:09
只看楼主

现有一工程,消火栓流量为20L/S,是否可以设1只DN150的水泵接合器,怎么确定用DN100还是DN150。

现有一工程,消火栓流量为20L/S,是否可以设1只DN150的水泵接合器,怎么确定用DN100还是DN150。
hezhixu
2004年09月07日 22:38:24
2楼
1个不够。
回复
threesir
2004年09月07日 23:32:49
3楼
一个水泵接合器流量为10-15L/s,所以需要设置2个水泵接合器,管径的大小根据流量和流速来确
定。
回复
tx
2004年09月08日 16:17:10
4楼
《技术措施》上称,水泵接合器流量DN100为10L/S,DN150为15L/S。但是,流量15L/S时,对应
DN100,流速1.73m/s,且此段管道长度一般不长,DN100流量为15L/S也是可以的。
回复