排风兼排烟风口的材质问题
hardliu
hardliu Lv.10
2012年07月12日 16:26:11
只看楼主

排风兼排烟风口能否选用铝合金风口问题一直存在分歧,许多项目也没有注意,而消防验收单位也没有特别要求,个人认为不可以:(1)铝合金单层百叶排风口,不是部、省级消防主管部门批准的专用消防产品。(2)铝合金单层百叶排风口的外框和叶片不耐摄氏280 度的高温,材质达不到火灾时的要求。(3)在摄氏280 度高温作用下,铝合金单层百叶排风口的外框和叶片均会发生变形和弯曲,不但减少排烟口的面积,而且还会阻碍烟气的有序流动,排烟效果相对降低。

(4)铝合金百叶排烟口叶片的轴承,不是耐高温轴承。

我负责几个项目这么要求施工单位的,但是人家说消防验收单位都没有那些要求,否则怎么通过验收的,搞得我很郁闷,各位专家意见呢?
免费打赏
hardliu
2012年07月12日 16:36:53
2楼
请各位大虾给我一个说服施工单位的理由,!
回复
ylqylq717
2012年08月01日 09:47:48
3楼
谢谢,很感谢.
回复