本小区5个组团,每个组团有10000多平米地下室,每个住宅单元有1台正压风机,算下来,每个组团有27个风机,而甲方要求只设置一个总的消防控制室,这样,就有上百个风机又这个消防控制室控制,那么,如果每个风机都引单独的控制线到消防控制室,岂不是有上百条线???!!!!大家遇到这样的情况怎么解决?

本小区5个组团,每个组团有10000多平米地下室,每个住宅单元有1台正压风机,
算下来,每个组团有27个风机,
而甲方要求只设置一个总的消防控制室,
这样,就有上百个风机又这个消防控制室控制,那么,如果每个风机都引单独的控制线到消防控制室,岂不是有上百条线???!!!!

大家遇到这样的情况怎么解决?
fifitony001
2007年01月07日 20:24:19
2楼
没办法的事,我这个小区三个地下层42台风机也是这么做的,手动控制线是一定要放的,当然在多数情况下都是消防联动自动控制的,消防中心只是个监控作用。