各位,现在在做个项目,如果把国内常用的380V,1600VA的S11型变压器调压升到500V,是不是调整线圈匝数? 是怎么调整,还是有其高方法?还有就是当有原供380V升到500V 电能节省怎么算的? 年用电量约为900万千瓦时
各位,现在在做个项目,如果把国内常用的380V,1600VA的S11型变压器调压升到500V,是不是调整线圈匝数? 是怎么调整,还是有其高方法?
还有就是当有原供380V升到500V 电能节省怎么算的? 年用电量约为900万千瓦时
2楼
400V提高到500V,绕组绝缘要求不一样,变压器需要定制!
回复
3楼
“380V,1600VA的S11型变压器”???
S11系列有1600VA的吗?
如果是三相1600KVA变压器,因为低压绕组在里层,你自已是改不了的。只能由变压器厂改。
“原供380V升到500V 电能节省怎么算的?”
如果线路长的话,升压后可减少线损。
回复
4楼
有,不过升500 要去定制了。
回复
5楼
这里的那个线损应该怎么计算?路程有多少不是很清楚,可以用S代替说下么
回复
6楼
自己是改不了的 要变压器厂家来定制
回复
7楼
建议楼主,想点实用的方法,用不上的方法,没有讨论的价值!
你把变压器低压从400V升高到500V,把还能把所有用电设备和用电器都换成相应电压的?有人生产吗?简单说,380V电机,你能改成480V?220V照明,你能改成275V?
回复
8楼
能节省电能,但是要知道你的线路电阻!!!不然只有一个线路节电的百分比。
从380升压到500线路损耗降为原来的58%
回复
9楼
看仔细了,
楼主写的是1600VA。
而不是1600KVA.
回复
10楼
楼主并没有说为什么要把380升高到500,如果是特别的设备需求,这个没有说的,要是为减少传输损耗,完全不靠谱,国家有标准,岂能自己定义电压等级。
回复
11楼
真想知道楼主为啥弄成500V
回复