一直以来关于污水管网设计有个问题困扰着我,关于污水管网的最小坡度的问题。 一般来说污水管网DN200的最小设计坡度是0.004,假设我的接户管选择管径DN200,坡度是0.004,查水力计算表格,得出在最大充满度0.55下,该管段的最大流量可以是11.42L/s,流速为0.6m/s,满足要求。但是这是在最大时流量的情况下选择的,如果实际小区流量小于该流量呢(这种情况很有可能出现,例如白天都去上班,用水量很少;或者某个学校放暑假,白天和晚上 流量都很少),如果这时候的流量为0.4L/s,这时候坡度还是0.004,通过水力计算,得出充满度0.1,流速0.25m/s,这时候的流速就小于最小设计流速0.6m/s了,会造成淤积,有人说晚上用水人多,可以冲刷,住宅小区还可以,但是学校放暑假呢 ,晚上流量也是极低的。那岂不是还会淤积。
曾经我认为,对于一种管径,例如200,假如确定了坡度大于最小设计坡度,如0.004,不管接纳污水流量大小如何,流速总会大于0.6m/s,但是今天发现不对啊,流量小的时候,流速会大大低于0.6m/s的不淤流速。但是流量低的时候时常出现啊,这个问题怎么解决呢,希望大虾们解答一下啊!
水力计算图见附件
2楼
似乎淤积无法避免,所有要定时清通吧
回复
3楼
这个问题我之前也想过,我感觉小管坡度最好还是放大点
回复
4楼
看来你是没有搞明白建筑给排水的本质。
回复
5楼
坡度最好还是放大点.以防万一
回复
6楼
设计的本质是什么 就是在符合造价的前提下 最大限度的满足使用要求 要是出现了问题第一个找的还不是你设计呀
回复
7楼
同样的疑问,期待更好的回复!
回复
8楼
我也想知道,刚接触的新人!谢谢
回复
9楼
之前计算过类似的问题,确实会出现楼主说的情况。
但在楼主说的状况下(0.4L/s),管道产生淤积,个人认为这种极端情况应该不易出现。
因为虽然流速小于最小不淤流速,但毕竟流量太小。而小区或学校内的生活排水含沙量或悬浮
物固体浓度不会太高(城市污水ss按300计)。而这种极端情况下的日排水量绝对不会大到哪里去,因此本身可沉降下来的杂质就较少,因此一般不会产生淤积。
另外楼主说的接居民出户管就用到DN200的管径,这个似有不妥。不知楼主计算过没有,这得是多大的一个建筑单体的出水管呢?
以上为一点愚见,不一定正确。希望听听其他人的见解!
回复
10楼
回复
11楼
一、可按设计充满度对应的不淤流速对污水管道水力计算进行校核。
二、当管道坡度不能满足不淤流速要求时,应有防淤、清淤措施。个人理解沉砂井算防淤、清淤措施之一。
回复