该梁跨度4.4M,断面宽乘高为240X400,离柱边约50左右打了个¢80的洞,梁底3¢18筋全被打断了。这是空调管用的洞(客厅)空调管要走5M(按1%坡)出室外,不能打再低了,不然客厅局部太低了见图2。看见有明显深色水泥砂浆线了吧?该洞口是这样处理的:洞里放了一根6厚的钢管(长为梁宽加保护层厚),钢管外侧与洞壁的缝隙塞进尽可能多的砂浆,将梁一侧(钢管底高处)保护层水平凿除高约4CM(凿除至柱里10 CM),凿除后的槽里塞进一根¢22的钢筋,¢22的钢筋在钢管底加短筋与钢管底焊接,¢22的钢筋至柱里处与柱纵筋焊接,焊接长度均5 CM左右。¢22的钢筋另一端与梁箍筋点焊(两根箍筋)。(因凿槽困难,怕伤了梁,梁底纵筋没凿出)

该梁跨度4.4M,断面宽乘高为240X400,离柱边约50左右打了个¢80的洞,梁底3¢18筋全被打断了。这是空调管用的洞(客厅)空调管要走5M(按1%坡)出室外,不能打再低了,不然客厅局部太低了
梁洞-01.jpg
梁洞-02.jpg
梁洞-03.jpg
见图2。在梁另一侧,钢管两侧各割一个大于梁纵筋断头直径的洞(梁底纵筋的位置),钢管壁洞处与梁纵筋断头处满焊。
就这样处理的,各位高手提提有效率的建议。

[ 本帖最后由 fp-zhou23 于 2012-7-20 15:02 编辑 ]

梁洞-01.jpg


梁洞-02.jpg


梁洞-03.jpg

免费打赏
ysden333
2012年07月13日 11:04:17
12楼
该部位是抗剪关键区域,实在是无话可说。
回复
acdboy
2012年07月13日 13:07:26
13楼
开洞后混凝土截面减少,负筋的力臂不是变小了。不需要验算负弯矩么?
回复
wangysa
2012年07月13日 13:19:40
14楼
梁腹圆孔应尽可能设置于剪力较小的跨中L/3区域内,还应根据孔径决定是否需要布置补强筋。像这种后期开孔,而且打断钢筋的做法是不允许的,可以采取加固的补救措施。

[ 本帖最后由 wangysa 于 2012-7-13 13:21 编辑 ]
回复
bzjmpc
2012年07月13日 14:05:02
15楼

请问兄台,这个是在梁端耶,梁端是负弯矩~~~在此开洞,严重减小了受压区混凝土的有效面积~~~
回复
zh3mc
2012年07月13日 14:24:19
16楼
钢筋都断了啊,,,,抗剪能满足吗,,,
回复
leilei20062011
2012年07月13日 15:19:41
17楼
钢筋都断了啊
回复
hgjfly
2012年07月13日 15:29:19
18楼
看距离好像底筋不一定能打断吧?不地震应该没问题,抗震的话就不好说了。
回复
wngg029
2012年07月13日 15:40:04
19楼
钢筋不打断的话,适当加固一下就可以了。那个位置下部受压,用钢套管吧。底部钢筋全部打断,应该按正常的加固去做,也很常规。简单的做法,加大截面,底部钢筋在做上就可以了。奇就奇怪在,打洞的时候为什么要把钢筋打断呢?洞口向上移移不久可以避免这个问题了,最起码好处理些。但是就梁后打洞的问题,好像没有相关的加强做法(楼板有),现实中不是没有,就看加固公司怎么处理了。
回复
cuishengchun123
2012年07月13日 16:19:11
20楼
从图片上看,箍筋有一根被打断了,需要核算一下抗剪
回复
qjl110406a
2012年07月13日 16:52:29
21楼
梁端弯矩应该不影响(两端上铁受力——即负弯矩受力),开洞变向使梁变细了,复核抗剪,复核杆端刚度!