该梁跨度4.4M,断面宽乘高为240X400,离柱边约50左右打了个¢80的洞,梁底3¢18筋全被打断了。这是空调管用的洞(客厅)空调管要走5M(按1%坡)出室外,不能打再低了,不然客厅局部太低了见图2。看见有明显深色水泥砂浆线了吧?该洞口是这样处理的:洞里放了一根6厚的钢管(长为梁宽加保护层厚),钢管外侧与洞壁的缝隙塞进尽可能多的砂浆,将梁一侧(钢管底高处)保护层水平凿除高约4CM(凿除至柱里10 CM),凿除后的槽里塞进一根¢22的钢筋,¢22的钢筋在钢管底加短筋与钢管底焊接,¢22的钢筋至柱里处与柱纵筋焊接,焊接长度均5 CM左右。¢22的钢筋另一端与梁箍筋点焊(两根箍筋)。(因凿槽困难,怕伤了梁,梁底纵筋没凿出)
见图2。在梁另一侧,钢管两侧各割一个大于梁纵筋断头直径的洞(梁底纵筋的位置),钢管壁洞处与梁纵筋断头处满焊。
就这样处理的,各位高手提提有效率的建议。