怎样能确保污水处理体统中调节池的水力停留时间,容积按照8个小时确定的,就是水量乘以停留时间确定的容积。但怎么就能保证水在调节池里面停留的是8小时呢?有可能水刚刚流进来就流出去了?
怎样能确保污水处理体统中调节池的水力停留时间,容积按照8个小时确定的,就是水量乘以停留时间确定的容积。但怎么就能保证水在调节池里面停留的是8小时呢?有可能水刚刚流进来就流出去了?
12楼
赞同7楼的说法
回复
13楼
我们采取通过增设预曝气系统,增设液下搅拌机,深槽增设双搅拌,并在槽体内增加两或四个折流墙板,并在出水口增加定向导流板等措施,这些措施的目的就是不能让水走捷径,出现短流的现象,以保证有足够的停留时间。。。。不发生刚刚流进来就流出去的事。。。。。。
回复
14楼
楼主说的意思是水池短流的情况,所以我们设计的时候要尽量考虑到不要让调节池的水形成短流。
回复
15楼
那实际上容积会变小了吧? 装多少个折角板折流, 停留时间也肯定发生变化了,会比8小时要长了
回复
16楼
调节池的作用是调节水量,均衡水质。不是为了停留而停留,世上没有完美的东西,目的基本上达到了就行了。比如说在池中设置折流墙可以减少短流的现象,但对水质的均衡作用(如有机物、PH等)又有负面影响。
回复
17楼
有必要这么认真吗?那就在调节池设导流墙或者混合设施啊!假如水质混合比较均匀,停留8小时又有什么用呢?这应该是考虑一天的废水量、再结合设施处理能力来决定调节池容量比较合理吧?
回复
18楼
你钻牛角尖了,不是你这么理解的!
停留时间不用你这么保证,Just do it!
不用非得停留够,知识保证能够容纳8h的就可以了!
翻翻教材,看看调节池的作用吧,调节水质水量的!
回复
19楼
首先 同上 这个是统计概念
如果想要获得更好的均质效果可以从布水开始进行考虑,即设置较为均衡的布水系统,防止较大波动时的冲击致使部分水未进行混合就流出;另外,想楼上的楼上所说,可以设置折流墙,虽然停留时间得到一定改善,防止短路及部分水直进直出,但混合效果不会很好,可以采用水面多堰槽出水,但也只是有一定效果。
总之,调节池的效果灰常有限,若需赋予其它更为特殊的功能,还是考虑如机械搅拌、曝气等手段,更为靠谱
仅供亲参考
回复
20楼
调节池主要是调节水质和水量的,增设的液下搅拌机和曝气是为了后续处理提供一个良好的水质
回复
21楼
调节池要停留时间干什么?
回复