怎样能确保污水处理体统中调节池的水力停留时间,容积按照8个小时确定的,就是水量乘以停留时间确定的容积。但怎么就能保证水在调节池里面停留的是8小时呢?有可能水刚刚流进来就流出去了?
怎样能确保污水处理体统中调节池的水力停留时间,容积按照8个小时确定的,就是水量乘以停留时间确定的容积。但怎么就能保证水在调节池里面停留的是8小时呢?有可能水刚刚流进来就流出去了?
2楼
停留时间是个统计概念,也就是说不能确保每个水分子或者单元都停留8小时,有一部分很快就过去了,有一部分停留时间更长,可以理解为按照概率分布的形式,大部分在8小时左右的停留时间。
回复
3楼
这是一个统计性的概念啊,楼主不能钻牛角尖~~可以学一下水模型分析~
回复
4楼
回复
5楼
其实这个可以很简单的实现的,在池中建折流墙。
回复
6楼
LZ可以在调节池增设搅拌系统,我们做过的项目,调节池视情况而定,有的增设预曝气系统,有的增设液下搅拌机。
回复
7楼
这个真不能保证所有的水体都是停留8小时,只能保证部分水体达到8小时,因为从进水量跟出水量的计算来看,你设定的8小时只能保证此项,如果要所有的水都停留到8小时,那在设计上考虑的东西就多了,而且未必能达到效果。
回复
8楼
牛人啊这是
回复
9楼
难以理解。
楼主考虑的有些多吧。
停留时间本来就是一个均衡的概念 啊
回复
10楼
你要是这么想,那就不叫调节池了...调节池主要作用是为了均衡水量与水质...
回复
11楼
楼主说出了我的心声,我也有这样的疑惑,但水力停留本就是个统计概念,这个解释还是可以接受的O(∩_∩)O~
回复