【请教】增设室外疏散楼梯的问题
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2012年07月12日 09:45:52
只看楼主

一个2层的企业家联合会酒吧、茶吧,每层建筑面积408平米,L型建筑,在建筑一端设有两个疏散楼梯,相距不到5米,满足不了规范要求。现在需要在建筑的另一端增设一部室外钢质楼梯,楼梯的最小宽度应该达到多少才能满足要求?谢谢指教!二层有房间15间VIP房间。

一个2层的企业家联合会酒吧、茶吧,每层建筑面积408平米,L型建筑,在建筑一端设有两个疏散楼梯,相距不到5米,满足不了规范要求。现在需要在建筑的另一端增设一部室外钢质楼梯,楼梯的最小宽度应该达到多少才能满足要求?谢谢指教!
二层有房间15间VIP房间。
免费打赏
dl_liuhongyan
2012年07月13日 09:21:07
2楼
室外疏散楼梯净宽度不得小于900MM,倾斜角不得大于45度。
回复
marslhpar
2012年07月13日 09:32:19
3楼
室外钢梯要满足疏散要求的话,宽度应做的1200以上,踏步260,踢面150-170.加设防雨设施、平台护栏,单体段不超18步。至少我们这里消防主管部门是这样理解和执行规范的。
回复
hd1912
2012年07月13日 10:35:19
4楼
看建筑设计防火规范第7.4.5条,作为室外楼梯应有专门的规定。
回复
q51201
2012年07月13日 11:48:44
5楼
首先计算疏散宽度,减去现有楼梯疏散宽度,差值为最小楼梯疏散宽度,按你每层400平米的建筑,再增加一部1.2米宽的疏散楼应该满足需要了。
回复
chumingxu
2012年07月13日 13:23:07
6楼
回复
xiaoanaitongling
2012年07月13日 15:29:27
7楼
室外钢梯要满足疏散要求的话,宽度应做的1200以上,踏步260,踢面150-170.加设防雨设施、平台护栏,单体段不超18步.不过,规范是死的,人是活的,很多都还可以据经验吧
回复
wwwbbb12
2012年07月13日 18:52:30
8楼
梯段宽度应计算疏散人流,但不得小于1.2米,梯段仰角不得大于45度,每跑梯段不得超过18步。
回复
xinglove125
2012年07月13日 19:20:26
9楼
回复
asd1945
2012年07月13日 22:54:04
10楼
7.4.5 室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯:

1 栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;
2 倾斜角度不应大于45°;
3 楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;
4 通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;
5 除疏散门外,楼梯周围2m 内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。
回复
asd1945
2012年07月13日 22:54:28
11楼
楼梯宽度不要小于1200