节能讲义
blog163
blog163 Lv.16
2007年01月04日 02:37:50
只看楼主

节能讲义

节能讲义
08b199f86dffb8426b51.rar
0 B
立即下载
免费打赏
caouao
2007年01月23日 13:24:04
2楼
非常好的资料,是我正在寻找的东西,非常感谢楼主的无私奉献。
回复
deneyzhong
2007年02月08日 12:58:35
3楼
上当了!真想扔还给你!
回复
空海大师
2008年08月04日 00:48:08
4楼
0 Bytes???是空的。。。。
回复
sgnaw
2008年08月04日 15:27:32
5楼
正常下载还是可以的嘛,不要用工具下就行了
回复
sc3chen
2008年10月13日 22:16:29
6楼
是一个计算书:

二、计算依据
山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》(DBJ14-022-2003)
……
回复
name-xuye
2008年10月14日 12:22:00
7楼
是个建筑热工计算书,没有图纸对应,没有太大参考价值。
内容如下:




工程名称:
设计单位:
建设单位:
计 算 人:
联系电话:
计算时间:




一、工程概况
项目名称 建设单位
建设地点 建筑面积 A0 = 3003.90 m2
结构类型 砌体结构 建筑高度 H= 21.99m
建筑层数 6层 平面尺寸 长×宽= 45.50×11.30

二、计算依据
山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》(DBJ14-022-2003)

三、基本指标计算




比 朝 向 计 算 公 式
北 1.3×1.5/(2.7×2.9)= 0.249
东、西 1.5×1.5/(3.0×2.9)= 0.259
南 2.7×2.5/(4.0×2.9)= 0.582



数 外表面积 FO=[(45.5+11.3)×2 + 0.6×6]×17.4 + 0.4×1.8×2×6层+(136.8+359.16)(平、坡屋面)= 2587.08㎡
建筑体积 VO=(45.5×11.3-7.5×0.6×3)×17.4 = 8711.31m3
体形系数 S=FO/VO= 2587.08/8711.31 = 0.297
建筑面积AO AO = (45.5×11.3-7.5×0.6×3)×6层 = 3003.90㎡

注:1、窗墙面积比计算时应取耗热最不利的开间计算。
2、体形系数计算,工程项目为小区时,应取体形系数最大的建筑单体计算。
3、建筑面积AO应按《标准》附录A中A.0.1计算。

四、围护结构传热面积计算
单位: m2
部 位 名 称 计 算 式 计算结果



墙 有 阳 台
(封闭) 南 8.0×3×17.4-2.7×2.5×6×6层 174.60
东、西

无 阳 台 南 3.5×6×17.4-1.8×1.5×6×6 + 0.25×2×17.4 276.90
东、西 11.3×17.4×2面-1.5×1.5×6层×2面 366.24
北 (45.5+0.6×3×2)×17.4-147.96㎡-2.6×3×17.4 570.66

顶 平 屋 顶 3.6×38 136.80
坡 屋 顶 (1.38+5.91)×38 + 3.5×5.91×1/2 ×4+3.775×10.8×1/2 ×2 359.16



户 有 阳 台
(封闭) 南 2.7×2.5×6×6层 243.00
东、西

无 阳 台 南 (1.8+0.4×2)×1.5×6×6层 140.40
东、西 1.5×1.5×2×6层 18.00
北 (0.9×1.5+0.9×0.9+1.3×1.5)×6×6层 147.96
飘(凸)窗 顶 板 1.8×0.4×6×6层 25.92
底 板 1.8×0.4×6×6层 25.92
不采暖楼梯间 隔 墙 (5.7×1.5+2.6-1.0×2.1×2)×3×17.4 511.56
户 门 1.0×2.1×6×6层 75.60
地板 不采暖地下室顶板 (10.8-0.24)×(45-0.24)-0.6×8.0×3-5.7×
(2.6-0.24)×3 417.91






五、围护结构传热系数计算
部位名称 工 程 做 法 分层厚度(mm) 导热系数
[W/(m2•K)] 修正
系数α 热阻R
(m2•K/W) 传热阻(m2•K/W) 传热系数
[W/(m2•K)]

面 平屋顶
水泥砂浆 30 0.93 1.0 0.032 1.62 0.62
水泥膨胀珍珠岩 76 0.18 1.5 0.281
憎水珍珠岩块 100 0.07 1.3 1.099
钢筋砼楼板 100 1.74 1.0 0.057
坡屋顶 水泥瓦+水泥砂浆 20+25 0.93 1.0 0.48 1.625 0.615
钢筋砼楼板 120 1.74 1.0 0.069
憎水珍珠岩块 100 0.07 1.3 1.099
空气间层 0.17
水泥砂浆 30 0.93 1.0 0.032
钢筋砼楼板 100 1.74 1.0 0.057
外 墙 混合砂浆 20 0.87 1.0 1.295
(附平均传热系数计算过程)
煤矸石多孔砖

370 0.54 1.0
水泥砂浆 20 0.93 1.0

︵凸︶

顶板 XPS板 20 0.03 1.2 0.556 0.785 1.27
钢筋砼板 100 1.74 1.0 0.057
水泥砂浆 20 0.93 1.0 0.022
底板 XPS板 20 0.03 1.2 0.556 0.785 1.27
钢筋砼板 100 1.74 1.0 0.057
水泥砂浆 20 0.93 1.0 0.022
楼梯间
隔墙 混合砂浆 20 0.87 1.0 0.023 0.64 1.56
煤矸石多孔砖
240 0.54 1.0 0.444
混合砂浆 20 0.87 1.0 0.023
不采暖地下室顶板 水泥砂浆 20 0.93 1.0 0.022 1.329 0.75
钢筋砼板 100 1.74 1.0 0.057
XPS板 45 0.03 1.2 1.25
分户门 金属保温门 2.0
窗 户 塑钢中空玻璃窗 2.7
注:除外墙外保温做法外的其他节能构造措施均应计算外墙平均传热系数(应附:外墙平均传热系数计算过程)

六、建筑物传热耗热量计算
部 位 名 称 εi Ki Fi εi Ki Fi Σεi Ki Fi 占总耗热量的百分比%



墙 有阳台
(封闭) 南 0.5 1.295 174.60 113.05 1486.19 45.5%
东、西

无阳台 南 0.79 1.295 276.90 283.28
东、西 0.88 1.295 366.24 417.37
北 0.91 1.295 570.66 672.49
屋顶 平屋顶 0.94 0.62 136.80 79.73 289.05 8.9%
坡屋顶 0.94 0.615 359.16 209.32



户 有阳台
(封闭) 南 0.60 2.30 243.00 335.34 620.55 19%
东、西

无阳台 南 0.28 2.7 140.40
东、西 0.60 2.7 18.00
北 0.73 2.7 147.96
飘 (凸) 窗 顶 板 0.94 1.27 25.92 30.94 63.86 2%
底 板 1.0 1.27 25.92 32.92
不采暖楼梯间 隔墙 0.60 1.56 511.56 478.82 569.54 17.4%
户门 0.60 2.0 75.60 90.72
不采暖地下上部顶板 0.75 0.75 417.91 235.07 235.07 7.2%
围护结构传热量总计 Σ 3264.26 (W)






七、建筑物耗热量指标和采暖耗煤量指标计算
序号 项目名称 计算公式 计算结果 备 注
1 围护结构传热耗热量指标 qH•T=(ti-te)•( ε i• Ki •Fi)/AO
= (16-0.9)×3264.26/3003.90 16.41 W/m2 ti—住宅建筑取16℃
te—按表3.0.7采用
2 空气渗透耗热量指标 qINF=ξi•VO/AO
= 1.584×8711.31/3003.90 4.59
W/m2 ξi—ξ1,ξ2,ξ3空气渗透耗热量计算系数,查《标准》中表3.0.4
3 建筑物内部得热量指标 qI•H 3.8
W/m2 包括炊事、照明、家电和人体散热,住宅建筑取3.8W/m2
4 建筑物耗热量指标 qH= qH•T+qINF-qI•H=16.41+4.59-3.8 17.2
W/m2
5 采暖耗煤量指标 qc=ψ••qH = 0.472×17.2 8.12
kg/ m2 ψ—采暖耗煤量计算系数,查《标准》表3.0.6所得。

八、结论
经热工计算,建筑物耗热量指标qH = 17.2 < 20.2 W/m2,采暖耗煤量指标qc = 8.12 < 9.5 kg/ m2,符合山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DBJ14-022-2003的要求。