有一个变频三相异步电动机型号是YVP250M-4,55KW,当变频调整到25HZ左右时在变频器的前面的进线测得三相电流分别为26、26、16A,三相严重不平衡。测零系电流也有十几甚至二十几A的电流。但是此设备(板式喂料机)可以正常使用。而且开的时间越长,电流会变的越小,比如从65A变成了50A。请问这样的三相不平衡主要的原因是什么?变频器是ABB的
