一次泵冷水变流量系统设计及控制策略
jiawei615
jiawei615 Lv.10
2007年01月03日 14:23:15
只看楼主

论文简介: 一次泵变流量系统与一次泵定流量/二次泵变流量系统相比具有初投资小、节省制冷机房占地面积和降低运行费用等优点。本文阐述了一次泵变流量系统在工程应用时在设计上应注意的问题以及应采取的相关控制策略。 附件名:2007131167805395719.zip 文件大小:221K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

一次泵变流量系统与一次泵定流量/二次泵变流量系统相比具有初投资小、节省制冷机房占地面积和降低运行费用等优点。本文阐述了一次泵变流量系统在工程应用时在设计上应注意的问题以及应采取的相关控制策略。



附件名:2007131167805395719.zip

文件大小:221K

(升级VIP 如何赚取土木币)

torlon
2007年01月07日 18:17:05
2楼
下载了,顶一下。
回复
zly3693252
2007年01月25日 20:49:37
3楼
以次泵变流量系统具有初投资小,节省制冷机房占地面积和降低运行费用的优点,同时在部分负荷时有助于解决“小温差,大流量”问题、水流量与供冷量之间不匹配问题。但也有机组启停控制复杂、对系统控制要求高的缺点。随着控制技术的发展以及系统设计师和控制工程师对一次泵变流量系统认识的深入,一次泵变流量系统将会得到更广泛的应用。
回复
chenying13
2007年01月26日 14:41:30
4楼
长了不少见识,感谢楼主分享!
确实值得学习,为你呐喊加油!
回复
cuiyiwen
2007年01月26日 15:12:07
5楼
我也下载看了,确实不错,楼主继续努力,多上传点这样的
回复
yangsongyuan1983
2007年04月25日 13:19:08
6楼

另外一个问题,采用大温差的话,末端设备的型号将加大,初投资增加。
冷冻水系统泵功耗下降,但末端风机的电耗却需增加,所以采用小流量大温差是否节能、节约投资还待考证。
回复
cometbigdog
2007年05月02日 02:47:21
7楼
多谢了
回复
wangzuoxiang1984
2007年05月25日 21:15:15
8楼
在北京金融街的一个工程设计的是大温差、小流量、一次泵变流量系统,但是现在的状况是几乎不能实现变流量,主要是机组的靠的是压差来采集信号,当流量变化时,瞬间压降很大,机组就会跳机
回复
iwbwy
2007年07月18日 11:30:43
9楼
有几个问题请教一下
回复
iwbwy
2007年07月18日 11:31:24
10楼
当系统供回水温差未达到设计值时,往往会出现冷水机组蒸发器水流量已达到额定值,但其制冷量却还未达到满负荷,这时可不按一机对一泵运行,而是再开启一台冷水泵,可使制冷机组制冷量继续增加,甚至超过额定制冷量,解决“小温差,大流量”问题,避免要再开启一台冷水机组和相应的冷却泵及冷却塔才能满足供冷需求、造成能量浪费的问题。但冷水机组在过流量运行时,要注意蒸发器水流量不要超过最大允许流量。

以上原文
1.这里是不是通过电流来控制?(在一次泵流量当中我们定义一定要电流控制,让它一个最大的冷量发挥出来,电流满了主机才是满载的。)
2.此时开启另外一台水泵时,应该检测通过蒸发器的水流量,这是不是通过流量计或是根据压差与流量关系计算流量?
3.此时这两台水泵如何配合运行?
4.水泵运行的上限是否要界定?
6.为什么不能通过再使系统运行一段时间,使得温差达到设计值而不开启水泵?
回复
iwbwy
2007年07月18日 11:33:03
11楼
当确定需要加载冷水机组时,为了避免加载时由于水流波动造成保护性停机,须先将正在运行机组的制冷量降到额定制冷量的50%,调整旁通阀流量设定值,然后开启一台冷水泵,逐渐(约2~3分钟)打开加载冷水机组的隔离阀,待隔离阀全开时,开启加载冷水机组,解除制冷量限定。

以上原文
此处如何先调整将正在运行机组的制冷量降到额定制冷量的50%?
回复