整流变压器的故障
yinwentao
yinwentao Lv.3
2007年01月03日 10:59:20
来自于变压器
只看楼主

我厂的除尘器使用3台升压整流变压器进行电除尘,整流变压器的参数为一次电压0-380V,一次电流为0-190A.二次电压0-70KV,二次电流为0-0.9A.前2天#1电场的整流变压器总断路器(In=250A)动作,实际一次电流为300多A,进行空载试验,发现一次电压为140V时,二次电压为70KV,一次电流为60多A,接近70A,二次电流为0A.其它正常电场整流变压器的空载一次电流为0.7A,其它参数一样.现在要进行维修,不知是整流硅堆,一次低压绕组,还是高压绕组故障.

我厂的除尘器使用3台升压整流变压器进行电除尘,整流变压器的参数为一次电压0-380V,一次电流为0-190A.二次电压0-70KV,二次电流为0-0.9A.前2天#1电场的整流变压器总断路器(In=250A)动作,实际一次电流为300多A,进行空载试验,发现一次电压为140V时,二次电压为70KV,一次电流为60多A,接近70A,二次电流为0A.其它正常电场整流变压器的空载一次电流为0.7A,其它参数一样.现在要进行维修,不知是整流硅堆,一次低压绕组,还是高压绕组故障.
请有维修过整流变压器的高手指点一下.