请教个房间排烟的问题。
wqaz123
wqaz123 Lv.3
2012年07月11日 10:06:12
来自于通风排烟
只看楼主

一类高层,一个不大于100平的房间,设置了固定窗,是否要设置机械排烟设施?我看规范只说:8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。

一类高层,一个不大于100平的房间,设置了固定窗,是否要设置机械排烟设施?我看规范只说:8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
免费打赏
wqaz123
2012年07月11日 10:09:35
2楼
还有,地下室,我看有些图,只设了一台送风机,带个风口补风。有些设置了风管到各个地方。什么情况下只要设一个风口,什么情况下要设风管带多个风口补风呢?规范在哪,我学习下。
回复
crazy_123456
2012年07月11日 13:12:32
3楼
建规、高规里有补风量要求滴,风口风速也有要求,或者参考技术措施的数据~
回复
du_kun1213
2012年07月12日 11:38:17
4楼
小于100平方,可以不做。
到底设几个风口,设计自己定,主要看你的气流组织的情况!比如地下自行车库,如果你东边排,西边送,也没有必要把管道拉那么远去送排了。
回复
cc12034
2012年07月12日 11:51:31
5楼
不大于100可以不做。还要看房间功能是什么。人多的地方还得设~
回复
wohaicz
2012年07月12日 11:52:49
6楼
想请教版主,走道排烟量的计算方法,之前没看到你这条帖子之前,我都是以为走道排烟量就是计算走道总面积然后按60m³/㎡.h,或者120计算,还望版主赐教!跪谢!
回复
abel302
2012年07月12日 12:49:08
7楼
不大100平可以不做排烟,超过了也不一定要做机械排烟,你也可以考虑自然排烟,只要开窗面积达到房间面积的2%就行。这个场所既然不大100平而且又开有固定窗是完全不用考虑做机械排烟的
回复
carolee
2012年07月12日 16:43:47
8楼
同意四楼的观点
回复
zhangluochen
2012年07月12日 23:43:53
9楼
学习了,终于知道,在什么情况下走廊的排烟要把房间的面积加上拉
回复
feng_ch
2012年07月13日 10:07:01
10楼

“如果走道设置排烟,要把这些个不排烟的房间的排烟量加进去考虑”,这是哪个规范上规定的?
回复
baggio914
2012年07月16日 17:42:29
11楼
只要面积不大于100平米,就是人再多可燃物再多也不用设机械排烟