我们公司车间用电容量是600KVA,电缆从配电间直埋进车间想采用YJV2的电缆应该采用什么截面的,具体怎么换算电缆双拼并排敷设截流量是否有折扣?
我们公司车间用电容量是600KVA,电缆从配电间直埋进车间
想采用YJV2的电缆应该采用什么截面的,具体怎么换算
电缆双拼并排敷设截流量是否有折扣?
2楼
打错了 是YJV22
回复
3楼
2(4X240) 就可以了,900A应该满足。电缆并排敷设可以乘以0.9的系数。
回复
4楼
谢谢3楼的热心帮助,能告诉我计算方式吗
让我以后也能有个参考
回复
5楼
一般很少用240的电缆
用4根185的电缆吧,变电所出线开关至少也有1000A,我猜得没错应该是1250A的出线。
回复
6楼
5楼的 你指的是4根185电缆吗?你认为低压出线柜1个开关桩头上能安装4个185的铜接头吗?
回复
7楼
只有想不到,没有做不到,呵呵
回复
8楼
4个185铜接头安装在一个桩头螺丝上,那螺丝应该多少长?还要加上螺帽的厚度。
还是问下3楼的数据是怎么算出来的
回复
9楼
选型(咱们说电缆啊)是根据你的视在功率,你电缆的年运行时间,经济载流密度,电压等级等参数选的,动稳定,热稳定也要考虑,是要求很严格的。
至于能不能在桩头上压线,只是工艺上的。
回复
10楼
单根电缆不能满足电流,可以采用双拼。
我想问的是双拼240电缆和一根480的电缆载流量一样吗?
或者是双拼电缆的载流量是同型号电缆的2倍吗?需要乘什么系数的吗?
回复
11楼
说实话,这么大的电流就应该分区供电,你一下子就要带全部负荷,电流能不大么。上1000A的电流,走母线才最合适,想用电缆便宜,那就拼呗!
接线端子可以先用一段铜排引出来,再从铜排上做多个接头。
回复