YJV2的电缆截面如何选择
xch008
xch008 Lv.2
2007年01月03日 02:11:26
只看楼主

我们公司车间用电容量是600KVA,电缆从配电间直埋进车间想采用YJV2的电缆应该采用什么截面的,具体怎么换算电缆双拼并排敷设截流量是否有折扣?

我们公司车间用电容量是600KVA,电缆从配电间直埋进车间

想采用YJV2的电缆应该采用什么截面的,具体怎么换算

电缆双拼并排敷设截流量是否有折扣?
免费打赏
xch008
2007年01月03日 02:30:02
2楼
打错了 是YJV22
回复
david_zh
2007年01月03日 09:21:19
3楼
2(4X240) 就可以了,900A应该满足。电缆并排敷设可以乘以0.9的系数。
回复
xch008
2007年01月03日 10:39:36
4楼
谢谢3楼的热心帮助,能告诉我计算方式吗
让我以后也能有个参考
回复
zzhspeed
2007年01月03日 11:23:49
5楼
一般很少用240的电缆
用4根185的电缆吧,变电所出线开关至少也有1000A,我猜得没错应该是1250A的出线。
回复
xch008
2007年01月03日 11:27:59
6楼
5楼的 你指的是4根185电缆吗?你认为低压出线柜1个开关桩头上能安装4个185的铜接头吗?
回复
liu.yanjin
2007年01月03日 12:56:32
7楼

只有想不到,没有做不到,呵呵
回复
xch008
2007年01月03日 13:18:57
8楼
4个185铜接头安装在一个桩头螺丝上,那螺丝应该多少长?还要加上螺帽的厚度。
还是问下3楼的数据是怎么算出来的
回复
liuxuesheng-001
2007年01月03日 13:29:31
9楼
选型(咱们说电缆啊)是根据你的视在功率,你电缆的年运行时间,经济载流密度,电压等级等参数选的,动稳定,热稳定也要考虑,是要求很严格的。
至于能不能在桩头上压线,只是工艺上的。
回复
xch008
2007年01月03日 13:46:39
10楼
单根电缆不能满足电流,可以采用双拼。
我想问的是双拼240电缆和一根480的电缆载流量一样吗?
或者是双拼电缆的载流量是同型号电缆的2倍吗?需要乘什么系数的吗?
回复
zzhspeed
2007年01月03日 15:22:51
11楼

说实话,这么大的电流就应该分区供电,你一下子就要带全部负荷,电流能不大么。上1000A的电流,走母线才最合适,想用电缆便宜,那就拼呗!
接线端子可以先用一段铜排引出来,再从铜排上做多个接头。