我们公司车间用电容量是600KVA,电缆从配电间直埋进车间想采用YJV2的电缆应该采用什么截面的,具体怎么换算电缆双拼并排敷设截流量是否有折扣?
我们公司车间用电容量是600KVA,电缆从配电间直埋进车间
想采用YJV2的电缆应该采用什么截面的,具体怎么换算
电缆双拼并排敷设截流量是否有折扣?
12楼
所以用双拼啊。
我想问的是双拼电缆的载流量是同型号电缆的2倍吗?需要乘什么系数的吗?
回复
13楼
一般乘0.9
回复
14楼
那4拼185的乘以多少系数啊?
回复
15楼
应该从室外配电房供3个回路,即车间内分区供电,比如照明一回,动力一回,空调一回
回复
16楼
2(4X240) 就可以了,900A应该满足。电缆并排敷设可以乘以0.9的系数。
回复
17楼
2根单芯120电缆的载流量要比单芯240电缆的载流量大,可以查一下电缆载流量手册
回复
18楼
电压等级是多少啊?
回复
19楼
电缆导电跟电缆的表面积有关,比如说避雷针。这是一个朋友跟我说的,但是原理我也搞不大清除,希望能有高手指教。
回复
20楼
电压等级380V的
回复