请教: 已知条件: 1、农贸市场与住宅小区合用一个水池,包括消防和生活; 2、农贸市场用水量:240立方米/日,最高时用水量:19.4立方米/日; 3、住宅小区有15层住宅两幢,拟设低区和消防合用一套变频,高区一套变频(无喷淋系统); 4、住宅小区低区为:500户、高区为:60户。问题: 如何确定消防水量和水池容积?
请教:
已知条件:
1、农贸市场与住宅小区合用一个水池,包括消防和生活;
2、农贸市场用水量:240立方米/日,最高时用水量:19.4立方米/日;
3、住宅小区有15层住宅两幢,拟设低区和消防合用一套变频,高区一套变频(无喷淋系统);
4、住宅小区低区为:500户、高区为:60户。
问题:
如何确定消防水量和水池容积?
2楼
正常情况应该是,生活水池贮存20%的最高日用水量,消防水池贮存2小时消防水量。如果是一类高层是贮存3小时消防水量。看你这个情况,室内应该最大30L/s,室内消防水量应该是216立方,生活用水48立方。如果你市政外网不能满足要求还要贮存室外消防水量20L/s,也就是144立方。你自己根据需要加一下就是了。
回复
3楼
市政管道可以连续补水,你用DN100的管道,可以减去50多吨水。既然生活和消防合用,生活水就要采用最大量,因为居民生活用水比较集中,而且消防用水是禁止动用的,所以你要保证充分的生活用水。参考一下规范,取最大值,求出最高用水量。农贸市场可以取平均用水量,两者加起来就是生活用水。消防用水根据楼上的方法计算即可加起来就是消防水池的有效容积。提供给建筑专业。呵呵,有人能提供消防水池的CAD图纸吗?过车和补过车的都需要,或者提供信息。谢谢。QQ94145109
回复
4楼
根据“建筑给水排水设计规范”3.2.8条,生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。消防水池与生活水池不应合用。生活水池贮存15%~20%的最高日用水量,消防水池贮存2小时消防水量。按室内消防用水流量与火灾延续时间乘积来确定。
回复
5楼
在这有http://www.uc800.com/xw-wei-newAdd.asp?page=2&typeid=16&classname=技术文章
回复
6楼
应当分别设置!
回复