最近参加了某地老电厂技改工程招标,要求将机旁的旧式自动控制调节装置(RT)统统换成微机型的综自设备,后来在讨论技术协议时候,设计方提出了机旁全部控制屏集中布置,工作电源设分电屏,采用交直流双路环形供电方式,并且在每面屏内对每一路工作电源都要设置电源监视装置(开关量引出)的要求;而承接改造的集成商提出了不同的意见,大意是多数装置具备故障报警功能、屏面有电源指示灯、二次接线规范并无明确要求等等。 昨天双方谁也说服不了谁,就暂时搁置起来,业主想协调又不熟悉二次的情况,今天就准备要定稿签字了,在下速回娘家求教,从经济性和可靠性两方面考虑,1、应该听谁的?2、有没有折中方案?3、相关规范对工作电源消失这类问题有明确规定吗,我个人觉得对工作电源设监视手段很重要,不管多先进的装置没电了怎么工作怎么报警啊
最近参加了某地老电厂技改工程招标,要求将机旁的旧式自动控制调节装置(RT)统统换成微机型的综自设备,后来在讨论技术协议时候,设计方提出了机旁全部控制屏集中布置,工作电源设分电屏,采用交直流双路环形供电方式,并且在每面屏内对每一路工作电源都要设置电源监视装置(开关量引出)的要求;而承接改造的集成商提出了不同的意见,大意是多数装置具备故障报警功能、屏面有电源指示灯、二次接线规范并无明确要求等等。
昨天双方谁也说服不了谁,就暂时搁置起来,业主想协调又不熟悉二次的情况,今天就准备要定稿签字了,在下速回娘家求教,从经济性和可靠性两方面考虑,1、应该听谁的?2、有没有折中方案?3、相关规范对工作电源消失这类问题有明确规定吗,我个人觉得对工作电源设监视手段很重要,不管多先进的装置没电了怎么工作怎么报警啊
大家教教我
12楼
学习一下~~~
回复
13楼
电厂项目,我没有接触过,学习了。想听听
回复
14楼
回复
15楼
楼主可以站在设计方和承建方考虑,两种方案对他们有什么益处和影响就好分析了.比如承建方除了得到业主赏识不会获得其它利益.那它一定是为业主考虑的.. 听楼主描述,后一种方案是省钱的.而前一种方案有双重报警功能.个人感觉电源失电报警有那么重要吗
回复
16楼
我在一次电站技改中帮了点小忙,里面全部都做了监视的。
回复
17楼
按设计方意见走比较合适,
回复
18楼
协议里白字黑字没有写,设计要求就按设计要求做
一般来讲能加上就最好加上
这是小事嘛,就写在协议里喽,只要甲方同意,一切按协议来
回复
19楼
天宝集团:主营滑线,滑触线,安全滑触线,安全滑线,单极滑触线,行车滑触线,起重机滑触线,滑触线集电器,滑触线指示灯,多极管式滑线,钢体滑触线,耐高温刚体滑线,铜滑线,铝滑线,滑触线配件,铝合金滑线十几种系列上百个型号。现货供应,价格实惠。规格齐全,配件成套。免费服务,免费指导,质量三包,售后维护。专业生产,质量可靠。
重庆市天宝滑线电气有限公司以西南重庆市为中心、服务中部、西部大开发大发展、提供优质产品、优质服务。以天宝集团公司设计研发服务为核心、驻外办事处、开拓市场、形成规模化、专业化、产品系列化、产销服务一体化。2000年8月12日滑触线、母线槽、通过国家电控配电设备质量监督检验中心检验合格.2002年11月11日通过国家ISO9002质量体系认证.2005年6月23日通过国家强制性3C认证证书。集团公司下设研究部、技术工程部、售后服务部.质量监督检验部等八个部门和六个生产车间。官方网站:
www.cqtbdq.com
回复
20楼
没有规范仔细说明吧,但是按照设计的最好
回复
21楼
现在不叫机盘调节屏,以前也不是这样叫的。现在叫现地LCU。
关于电源监视是一定要的,只是现在的微机设备应用后,很多设计人员不知道如何设计了。设备是厂家提供,中小厂家不懂设计,都是照别人抄的,做了也不知道。
微机现地LCU一般是有电源监视的,不用争。
回复