最近参加了某地老电厂技改工程招标,要求将机旁的旧式自动控制调节装置(RT)统统换成微机型的综自设备,后来在讨论技术协议时候,设计方提出了机旁全部控制屏集中布置,工作电源设分电屏,采用交直流双路环形供电方式,并且在每面屏内对每一路工作电源都要设置电源监视装置(开关量引出)的要求;而承接改造的集成商提出了不同的意见,大意是多数装置具备故障报警功能、屏面有电源指示灯、二次接线规范并无明确要求等等。 昨天双方谁也说服不了谁,就暂时搁置起来,业主想协调又不熟悉二次的情况,今天就准备要定稿签字了,在下速回娘家求教,从经济性和可靠性两方面考虑,1、应该听谁的?2、有没有折中方案?3、相关规范对工作电源消失这类问题有明确规定吗,我个人觉得对工作电源设监视手段很重要,不管多先进的装置没电了怎么工作怎么报警啊
最近参加了某地老电厂技改工程招标,要求将机旁的旧式自动控制调节装置(RT)统统换成微机型的综自设备,后来在讨论技术协议时候,设计方提出了机旁全部控制屏集中布置,工作电源设分电屏,采用交直流双路环形供电方式,并且在每面屏内对每一路工作电源都要设置电源监视装置(开关量引出)的要求;而承接改造的集成商提出了不同的意见,大意是多数装置具备故障报警功能、屏面有电源指示灯、二次接线规范并无明确要求等等。
昨天双方谁也说服不了谁,就暂时搁置起来,业主想协调又不熟悉二次的情况,今天就准备要定稿签字了,在下速回娘家求教,从经济性和可靠性两方面考虑,1、应该听谁的?2、有没有折中方案?3、相关规范对工作电源消失这类问题有明确规定吗,我个人觉得对工作电源设监视手段很重要,不管多先进的装置没电了怎么工作怎么报警啊
大家教教我
2楼
自己先顶一个,刚去厂房转了转,这个老电厂的设备大部分是没有电源监视的,就算有也只是在接入端并联了个中间继电器,大家实际工作中遇到的情况都是怎样的?
回复
3楼
电厂的设备做的太少 真没接触过
回复
4楼
回复
5楼
这个做以前没有做过,不过没有关系的,像这种东西应该还会有专家评审会的啊,想那么多做什么,可以去问下你师傅
回复
6楼
在符合规范要求,就根据实际情况去选用,.安全可靠!经济!
回复
7楼
电源监视是有必要的做的!!
回复
8楼
“工作电源设分电屏,采用交直流双路环形供电方式,并且在每面屏内对每一路工作电源都要设置电源监视装置(开关量引出)”
这个方案可采纳。因为发电站对站(厂)用电源、操作电源的可靠性要求很高。况且,此方案的增加造价并不多,多了一些采集点而已。