三层的办公楼,每层一千多平方,布置消火栓系统,要不要设置消防水池、水泵房的啊,如何判别!规范上说符合下列规定之一的,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 望详解!!
三层的办公楼,每层一千多平方,布置消火栓系统,要不要设置消防水池、水泵房的啊,如何判别!
规范上说符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
望详解!!
2楼
回复
3楼
顶 高手出来解释下啊
回复
4楼
同样有这个疑问,有几点。
1。一般来说很少有市政管网能保证是环状管网的,那么如果室内外消防用水量大于25L/s的话是不是就要一定要设置消防水池了?
2.规范上这两条只提到水量不满足的情况下要设置,而没有提到压力要求,如果市政管水量够,但是市政压力不够怎么办呢?
多层建筑的消火栓充实水柱要求是怎么的呢?看到建规里有说过不宜小于7米,只是不宜!!!
如果要满足压力要求的话,就应该要设置加压设备了,一般市政又不让你直接抽市政水,那么就必须要设置水池了??
3.还是对于多层建筑来说,设有室内消火栓系统的,只要市政管满足消防用水量要求(不用考虑压力?),和本身内部成环,而不用考虑市政环状供水要求,就可以直接接至市政生活给水管的?
请指教!!!!
回复
5楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2006 8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
城镇里第一条不考虑;
8.3.1 4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
所以室内用水量为0;
表8.2.2-2 工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量(L/s) 室外消防用水量为25l/s;
室内+室外=25l/s,不大于25l/s,所以不用设。
回复
6楼
回复
7楼
三层的办公楼,每层一千多平方,体积应该大于10000m3 了吧?室内用水量怎么为0了?室内+室外又怎么等于25l/s?
回复
8楼
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
关于这一条,我们有个这种的做法,取市政给水管道的2个点,区域内独立成环,只要水量能满足,就可以的啦。
当然这个要跟消防部门沟通,他们认可了就可以这样做。