空调风管与梁
qiyanhong520
2006年12月31日 21:06:35
来自于中央空调
只看楼主

空调采用风机盘管加新风的形式,房间进深较大,所以在风机盘管接出一段风管,采用散流器送风,以保证气流组织均匀,房间中部有较高的梁,(与风管形成十字交叉)风管敷设于梁下,但房间吊顶后净高较低,现想提高房间净高,想请问各位如何在不增加造价的情况下,提高房间的净高?

空调采用风机盘管加新风的形式,房间进深较大,所以在风机盘管接出一段风管,采用散流器送风,以保证气流组织均匀,房间中部有较高的梁,(与风管形成十字交叉)风管敷设于梁下,但房间吊顶后净高较低,现想提高房间净高,想请问各位如何在不增加造价的情况下,提高房间的净高?
免费打赏
空调通风01
2010年08月17日 09:42:17
2楼
这种情况只能让装潢让步,如果风管长度短,把风管厚度降低
回复
zanelzy
2013年03月05日 08:26:24
3楼
变径,没别办法
回复
枪骑兵81
2013年03月15日 15:36:49
4楼
同意,变径
回复
chaohuahch
2013年03月18日 14:50:57
5楼
能不能说一下你用的盘管形式。如果你选用的FCU1200型的。可以根据梁分房间的面积,看是换成两个FCU600型的还是3个FCU-400型的。FCU调挂在梁里。风管不做过梁,这样就能提高房间的净高了。
回复