自动扶梯两侧卷帘控制模块的设置
cock103
cock103 Lv.2
2006年12月31日 19:50:35
来自于防雷减灾
只看楼主

自动扶梯两侧有六堂卷帘,卷帘旁设有烟温感,用两个模块控制前后进出通道的卷帘分两步降。两侧各有两堂与半降模块并接。就是说当控制半降模块动作时,两侧的卷帘全降。这样做行么?望各位大虾指教!!

自动扶梯两侧有六堂卷帘,卷帘旁设有烟温感,用两个模块控制前后进出通道的卷帘分两步降。两侧各有两堂与半降模块并接。就是说当控制半降模块动作时,两侧的卷帘全降。这样做行么?望各位大虾指教!!
免费打赏
lqh650114
2007年01月02日 20:09:19
2楼
功能上可以实现,但在控制端接线时最好用中间继电器隔离,防止混电卷帘控制箱间混电。因自动扶梯在火情时不能作为疏散通道使用,且属于上下层防火分区开口部分,我一般的做法是六堂卷帘同时全降。
回复

相关推荐

APP内打开