防排烟风机可以跨越防火分区吗?
feidao99310
2012年07月09日 13:11:37
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位:排烟风机连接的风管位于一个防火分区,而风机在另一个防火分区,这样做可以吗?

请教各位:排烟风机连接的风管位于一个防火分区,而风机在另一个防火分区,这样做可以吗?
免费打赏
sb_idri
2012年07月27日 09:36:41
12楼
嘿嘿,有意思
回复
duoyuquan
2012年08月02日 14:33:20
13楼



讲的是不正确地
高规有8.5.3条关于风管设防火阀的位 讲的是通风空调 不是排烟
借过时增加外保温防火阀等措施防止将火灾面积扩大是否可行

[ 本帖最后由 duoyuquan 于 2012-8-2 15:05 编辑 ]
回复
duoyuquan
2012年08月02日 14:49:33
14楼
回复
duoyuquan
2012年08月02日 15:07:24
15楼
原帖由 duoyuquan 于 2012-8-2 14:33 发表


讲的是不正确地
高规有8.5.3条关于风管设防火阀的位 讲的是通风空调 不是排烟
借过时增加外保温防火阀等措施防止将火灾面积扩大是否可行
回复
duoyuquan
2012年08月02日 15:09:15
16楼



不好意思 刚才没有仔细看 查了一下
讲的是不正确地
高规有8.5.3条关于风管设防火阀的位 讲的是通风空调 不是排烟
借过时增加外保温防火阀等措施防止将火灾面积扩大是否可行 也有待研究 大家谁有例子举出一个来 估计没有这么大面积的建筑中间分区无法排烟
回复
duoyuquan
2012年08月02日 15:26:33
17楼
就像9#说的的确这种情况碰到过 两个分区给串联了 但是我不是设计 设计风机做的大 过防火区给加了防火阀 一个风机带了两个分区的 全部做了保温管道 施工时消防也没报审 最后也没验收 不知道结果 所以 很感兴趣这个问题

[ 本帖最后由 duoyuquan 于 2012-8-2 15:39 编辑 ]
回复
vk3001h
2012年08月03日 12:15:17
18楼

讲的是不正确地。
1、高规8.5.3条虽然讲的是“通风空调”管道,但是并非将排烟系统排除在外。毕竟排烟系统也属于通风系统。
2、退一步讲,就算8.5.3条不包含排烟系统,排烟风管是不能穿防火墙的。问题来了:要知道高层建筑的防火分区划分,在水平方向以防火墙划分,在竖向以楼板划分。所以,防火分区之间的防火隔断不但包括水平方向的防火墙,还包括垂直方向的楼板。也就是说,照你的意思,每一个防火分区的排烟系统必独立设置且必须走水平管直排室外,不得穿防火墙,亦不得穿楼板出屋面排放。但凡是设了垂直方向的排烟竖井或排烟管道的设计都是错的!那么,无窗井的多层地下室设计就是错的了?!塔楼围绕核心筒设无外窗的内走廊做机械排烟的设计就是错的了?!排烟系统设置专用排烟机房的设计也是错的了?!(要知道排烟机房的要求是用防火墙和甲级防火门将排烟机与保护区域分开。排烟风管必须穿排烟机房的防火墙的!)
3、排烟管穿防火墙处加防火阀与防火分区面积是否可以扩大有什么必然联系么?没有啊!排烟系统没有敞开风口,排烟口是常闭的,火灾时打开,烟气通过排烟口进入排烟管,由排烟风机驱动排出室外。只要排烟管、排烟机没有垮,不存在烟气泄露的问题。这就是规范要求排烟管和排烟风机耐火30分钟的原因。这个和日常通风系统是完全不同的。
回复
vk3001h
2012年08月03日 12:16:08
19楼

讲的是不正确地。
2012年08月03日 14:52:55
20楼
可以穿越 措施
水平排烟管道穿越其他防火分区时,应在穿越处设置280℃能自动关闭的防火阀,其管道的耐火极限不赢小于1.0h。
回复
liu8661497
2017年04月07日 09:16:17
21楼
谢谢楼主的解答学习了
回复