讨论一个很常见的问题--照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?按照剩余电流保护器规范,民用建筑室内除插座回路必须安装插座外,空调和照明回路未明确必须安装漏电开关。但供电部门要求照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关。请各位讨论一下,照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?
讨论一个很常见的问题--照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?
按照剩余电流保护器规范,民用建筑室内除插座回路必须安装插座外,空调和照明回路未明确必须安装漏电开关。但供电部门要求照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关。
请各位讨论一下,照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?
22楼
空调应该有吧 照明的不需要
---------------对于柜式、座式空调应该设漏电开关,对于壁挂式可以不设。
请问哪本规范要求“低于2.4米的灯具加PE保护线需要漏电开关”?
-------------------------最新版民用建筑电气设计规范有规定。
回复
23楼
有吊顶的照明线路我都装上,空调回路也装!
回复
24楼
"保护接地"是不能作为一种独立的触电防护措施来用的。
所以在连接保护接地的同时,还应在线路里装设在故障情况下可以自动切断供电线路的保护装置。
应该把“保护接地”看作是“故障情况下可以自动切断供电线路”这一独立保护措施的重要组成部分。
回复
25楼
我们单位反正是不装的!柜机除外!
但我一直有个疑团:低于2.4m的和一类灯具加PE线就安全了,那柜机回路也有PE线为什么要加漏电呢?还有就是接了PE线到底是不是就安全了!
回复
26楼
我公司规定都要装的,规范没有这个规定,总觉得装了安全点.
回复
27楼
加漏保是怕出现触电事故。如果灯具高度太低,应该考虑加漏保。如果你的预算很多,不管高度如何加漏保肯定没问题。但是空调回路我建议不要加漏保(虽然我记得好像有规范说空调回路开关要加漏保的),我在今年年初的时候做了一个工程,空调是海尔的,空开是人民的,漏保总是跳。线路肯定没问题。所以我建议空调回路开关别带漏保,别给自己找麻烦。
回复
28楼
回复
29楼
灯具低于2.4m… 见GB50303--2002 P46强条。回路多少具体见各地规(但不能少于设计规范规定回路)
回复
30楼
该条仅仅规定接PE线,并未要求采用RCD保护。
回复
31楼
况且,说了这么半天,楼主也没说明你工程的接地形式是什么?TT还是TN?不同的接地形式有不同的要求……
回复