讨论一个很常见的问题--照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?按照剩余电流保护器规范,民用建筑室内除插座回路必须安装插座外,空调和照明回路未明确必须安装漏电开关。但供电部门要求照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关。请各位讨论一下,照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?
讨论一个很常见的问题--照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?
按照剩余电流保护器规范,民用建筑室内除插座回路必须安装插座外,空调和照明回路未明确必须安装漏电开关。但供电部门要求照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关。
请各位讨论一下,照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?
12楼
大哥 说话腰杆挺硬! 规范要求是:壁挂的可以不装 但柜机要的! 不过实际工程中没有几个装的.
回复
13楼
照明不应装漏电开关,低于2.4m要接pe线,但是控制开关最好装1p带控n线空开。空调柜机等宜与人直接接触电器安装漏电开关。道理很简单。
回复
14楼
为安全着想,照明和空调均应装漏电保护开关;按规范照明不装,但所有插座回路均要装。
回复
15楼
卫生间照明回路你们也加漏电吗??
你们卫生间的照明是单独一个回路吗?没有跟室内其它照明共用同一回路啊??
我通常都是室内照明只用一个回路,不带漏开关的,不知道这样做有什么问题没有,
大家是怎么做的呢??
一般普通住宅照明分的是几个回路呢???
回复
16楼
不是的 空调开关不需要安装 带漏电的
只需装 2p开关
至于普通照明 肯定不需要的 只是 灯具低于2.4m的 时候装设 接地pe线
卫生间照明为了安全还是要 安装漏电开关
同意!我一直这么做的
回复
17楼
没必要,住户进线要有个漏电开关,室内普通插座有漏电开关
回复
18楼
基本同意此说法!
回复
19楼
同意此观点!!!
回复
20楼
请问哪本规范要求“低于2.4米的灯具加PE保护线需要漏电开关”?
回复
21楼
空调应该有吧 照明的不需要