四、主要施工方法1.设备选型根据土层条件及文明施工、环保要求,本工程选用进口履带式旋挖钻机IMT180、R-518、GZ50。见钻机主要参数:钻 机 参 数 表机型 扭矩 最大钻深 最大直径 卷杨提升力 发动机功率IMT180 18TM 60m 1.5m 17.8t 219kwR-518 16TM 50m 1.5m 15.6t 224kwGZ50 12TM 50m 1.2m 13.2t 220kw

四、主要施工方法
1.设备选型
根据土层条件及文明施工、环保要求,本工程选用进口履带式旋挖钻机IMT180、R-518、GZ50。见钻机主要参数:
钻 机 参 数 表
机型 扭矩 最大钻深 最大直径 卷杨提升力 发动机功率
IMT180 18TM 60m 1.5m 17.8t 219kw
R-518 16TM 50m 1.5m 15.6t 224kw
GZ50 12TM 50m 1.2m 13.2t 220kw
旋挖钻机采用柴油机为动力、全液压控制、履带行走(移位方便),采用伸缩式钻杆、钻斗回转直接取土、静态泥浆护壁,因此具有噪音低(发动机处为107分贝,距离钻机15米外约为58分贝)、污染小、钻进效率高的优点,完全满足文明施工的要求。而且由于扭矩大,所以对不同地层条件具有广泛的适应性。根据以往的施工经验,旋挖钻机成孔约需1小时,可完全满足工期要求,东北风道及通道采用GZ50型回转钻机。
2.钻孔桩施工
2.1钻孔灌注桩测量定位
地面按设计标高拉槽卸土后进行测量放线,做好桩位的轴线标记和桩位的测量放样,并进行复核报验,作出复核记录,经复核确认桩位的轴线正确无误,开挖探槽探明有无地下管线,确保钻孔位置无地下管线方可埋设护筒,当桩位与待悬吊保护的管线相冲突时,适当调整桩间距。为保证围护结构不侵限,考虑把钻孔桩中心线按设计位置外放17cm。
2.2钻孔灌注桩护筒设置
护筒采用8mm厚的钢板加工卷制,高度1.5~2m,护筒内径比钻头大200mm。护筒按照设计桩位中心线外放10cm埋设,护筒中心对正测定的桩位中心,埋设深度1.2~1.5m,然后复核校正,其定位误差不大于50mm,用粘土分层回填夯实避免护筒位移、掉落,以保证其垂直度并防止泥浆流失。护筒的顶部开设1~2个溢浆口,溢浆口高出地面,使溢流泥浆经泥浆沟排入临时汇浆池,通过泥浆泵回收至沉淀池,减少对场地的污染。
2.3钻机就位
钻机移至孔边,调整钻机位置,使钻机垂直度符合设计要求,同时使钻头底部中心与桩位中心重合。合格后下发开孔通知单方可开钻。













图2 钻孔灌注桩工艺流程图
2.4钻进成孔
根据本工程的地质条件,旋挖钻机选用意大利产R-518及IMT180型旋挖机,回转钻机选用GZ50型钻机。施工时每台钻机配5个护筒,护筒都预先埋设在桩位上。钻机就位时,保持底座平稳,不发生倾斜移位。钻头中心采用桩定位器对准桩位。为保证钻孔的垂直度,在钻进过程中,设置钻机导向装置,利用双向调节标尺或线坠调整钻杆垂直。泥浆池存一部分泥浆后正式钻孔,开孔时做到稳、准、慢,钻进速度根据土层类别,孔径大小,钻孔深度及供浆量确定,钻进中根据钻进速度、进尺情况及时放松电缆线及进浆胶管,使电缆、胶管和钻杆同步下放。施工时设专人清除泥浆沟和沉淀池中的沉碴。灌注桩身混凝土时,用泥浆泵把桩孔内排出的泥浆抽到循环池(泥浆箱)中进行净化处理,与此同时,使用罐车把废浆运走。
2.5护壁泥浆的配制及要求
开孔使用的泥浆用优质膨润土制作,当钻进遇到粘土层时采用原土造浆。施工中经常测定泥浆比重、粘度、含砂率和胶体率,并保持护筒内泥浆顶面始终高出护筒外水位或地下水位1米以上。泥浆主要控制指标如下表所示。
泥浆主要参数指标
地层条件 泥浆比重 泥浆粘度 含砂率 胶体率
粉土、粘土层 1.1左右 16~22s <4% ≮90%
粉细砂层 1.2左右 19~28s <8%
泥浆制备及测试技术要求:
2.5.1及时采集泥浆样品,测定性能指标,对新制备的泥浆进行第一次测试,使用前再进行一次测试,钻孔过程中经常进行检测,保证泥浆质量;
2.5.2 储存泥浆每8小时搅拌一次,每次搅拌泥浆或测试结果作为原始记录;
2.5.3 新鲜泥浆制作好后搁置24小时,经各项指标测试合格方可正式使用,回收泥浆经过振动筛处理,性能指标达到要求后再循环利用;
2.5.4 设置拌浆池、贮浆池、循环池、沉淀池和泥浆泵形成循环系统供浆,泥浆池容积满足钻孔桩施工进度要求;
2.6特殊情况的处理
在钻进过程中,如发现斜孔、弯孔、缩颈、塌孔冒浆等情况立即停止钻进,采取下列措施处理:
2.6.1 当钻孔倾斜时,可反复扫孔修正,如纠正无效,在孔内回填土至偏孔处以上0.5m,再重新钻进;
2.6.2 钻孔过程中如遇坍孔,立即停钻,并回填粘土,待孔壁稳定后再钻;
2.6.3 钻孔过程中如遇到护筒周围冒浆,可用稻草拌泥团堵塞洞口,并在护筒周围压上一层砂包。
2.6.4 钻孔桩如出现断桩,通过监理及设计同意,在问题桩背后补打一跟合格桩。
2.7钻孔灌注桩清孔验收
钻孔过程中要做好详细的钻孔记录,桩孔钻至设计深度后,要会同现场监理工程师进行验孔,符合要求后才进行清孔工作,一般使用正循环方法进行换浆清孔,做法是:开动钻头空钻不进尺,使沉碴处于悬浮状态随旧浆排走。清孔后孔底的沉碴厚度必须符合要求。在灌注水下混凝土前,必须复测孔底沉淀物厚度,符合要求方可灌注水下混凝土,如沉淀物厚度超过规范要求,可在灌注混凝土前对孔底进行高压射水或吹风数分钟,使沉淀物飘浮后,经监理验收合格后立即灌注水下混凝土。
2.8钻孔灌注桩钢筋笼制作及安装
2.8.1钢筋笼按设计图纸加工制作,加劲箍一般设置在主筋外面,主筋不设弯钩,以免妨碍导管抽拔。钢筋笼加工前先调直主筋,焊接时,主筋的搭接应互相错开35d,且不小于500mm区段范围内,要做到同一根主筋上不得有两处驳接接头,同区段内接头数不得超过钢筋总数的50%。钢筋笼在现场制作,钢筋在放置和制作钢筋笼过程中要有足够的混凝土垫块保护层。
2.8.2在桩施工前,技术交底、图纸会审后由技术负责下达加工图纸,焊工按要求及规范焊制。
2.8.3钢筋笼采用地面一次加工成型、平衡滑轮法下置孔内,成型后的钢筋笼应水平堆放在平整干净的地面上,其堆放不宜超过2层,质检员配合监理在现场检测后挂上标识牌。
2.8.4钢筋笼下置前,由项目部值班技术员会同监理工程师进行实地检查验签后,方可吊装入孔。
根据设计,16T吊车满足钢筋笼吊装需要,钢筋外圈设置足够数量的保护层钢筋,以确保钢筋笼居中。钢筋笼吊起后要缓慢落入桩孔内就位。由于钢筋笼离桩底均有一定的距离,待就位到正确位置后,用4根φ22钢吊钩钩住笼顶加强箍,用2根[16a槽钢做横担悬挂在井壁上,借助自重保证钢筋笼标高及垂直度正确,待桩芯混凝土具有一定强度,再去掉挂钩。钢筋笼吊运时应防止扭转、弯曲。安装时应对准孔位,吊直扶稳,缓慢下放,避免碰撞孔壁,就位后立即固定。钢筋笼吊放见图示:

图3 钢筋笼吊放示意图
2.8.5钢筋笼下放孔内时,应保持垂直状态,若中途遇阻不得强行墩放(可以适当转向起下),如果仍无效果,则应起笼扫孔后重新下入。
2.8.6钢筋笼顶达设计标高后,调整钢筋笼使其中心与桩位中心重合,然后用插杠将钢筋笼吊环固定在方木上。必要时钢筋笼主筋亦用细钢筋控制在护筒上。混凝土灌注过程中禁止扰动钢筋笼固定物。
2.9混凝土水下灌注
2.9.1必须使用防漏性能好的双头螺旋导管。使用前对导管连接处严格检查,确保不漏水漏气。下导管过程中要加O型密封圈,防止漏水。O型密封圈必须经常更换,以防漏水漏气,导管下置时丝扣连接处严格检查,必须上紧,防止漏水,导管使用到一定期限,对导管进行水密性试验。
2.9.2导管下入后应测量沉渣厚度,沉渣厚度不符合设计要求时必须进行第二次清孔,待沉渣符合设计要求,经监理工程师确认后, 方可进行砼灌注施工。
2.9.3首斗灌注必须加隔水球,未加隔水球不得灌注。
2.9.4导管离孔底300—500mm,以保证隔水球顺利推出为准。其后正常埋管深度不得小于2.0m,最大埋深不宜超过6米,一次拨管不得超过4米。
寒冬
2012年07月13日 15:30:01
2楼
这是一个重点工程,象这样的项目真是少见,能学到不少知识啊!
回复
xinglove125
2012年07月13日 19:21:47
3楼
回复
wdah005
2012年07月13日 19:31:38
4楼
lz可以打包把施工方案传上来嘛?
回复
yangwenyi66
2014年03月08日 17:08:57
5楼
顶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
yangyusheng009
2014年03月09日 08:43:22
6楼

不错不错!
回复

相关推荐

APP内打开