【请教】关于多墙冲切和单独验算
mofashion
mofashion Lv.2
2012年07月08日 17:48:12
只看楼主

关于多墙冲切,请教几个问题:6层的短肢剪力墙,筏板600mm,开间进深4M左右,周边相连一层地下车库(车库恒载25.0),1、全部外挑800mm,多墙冲切在两个角部均不够(结果显示0.65左右,但感觉筏板已经不薄了)2、修改板边,多墙冲切,屏幕显示两三个结果后程序死机,不再反应3、墙体荷载差不多的地方,冲切在单独验算有的过,有的显红,有的显示999请教各位高手,谢谢!!图为外挑800mm时计算结果

关于多墙冲切,请教几个问题:
6层的短肢剪力墙,筏板600mm,开间进深4M左右,周边相连一层地下车库(车库恒载25.0),
1、全部外挑800mm,多墙冲切在两个角部均不够(结果显示0.65左右,但感觉筏板已经不薄了)
2、修改板边,多墙冲切,屏幕显示两三个结果后程序死机,不再反应
3、墙体荷载差不多的地方,冲切在单独验算有的过,有的显红,有的显示999
请教各位高手,谢谢!!
0a9jk89.jpg
图为外挑800mm时计算结果

0a9jk89.jpg

免费打赏
sluznge
2014年01月28日 18:45:04
12楼
墙对筏板冲切一般手算,pkpm算不准的。
回复
lj74lj
2015年04月14日 14:38:09
13楼
小手一抖,金币拿走。
回复
tutenglang2010
2015年05月26日 09:09:35
14楼
我也遇到这种情况,不晓得是为啥
回复
childnie
2015年05月26日 17:41:27
15楼
路过。顶一下。