【请教】关于多墙冲切和单独验算
mofashion
mofashion Lv.2
2012年07月08日 17:48:12
只看楼主

关于多墙冲切,请教几个问题:6层的短肢剪力墙,筏板600mm,开间进深4M左右,周边相连一层地下车库(车库恒载25.0),1、全部外挑800mm,多墙冲切在两个角部均不够(结果显示0.65左右,但感觉筏板已经不薄了)2、修改板边,多墙冲切,屏幕显示两三个结果后程序死机,不再反应3、墙体荷载差不多的地方,冲切在单独验算有的过,有的显红,有的显示999请教各位高手,谢谢!!图为外挑800mm时计算结果

关于多墙冲切,请教几个问题:
6层的短肢剪力墙,筏板600mm,开间进深4M左右,周边相连一层地下车库(车库恒载25.0),
1、全部外挑800mm,多墙冲切在两个角部均不够(结果显示0.65左右,但感觉筏板已经不薄了)
2、修改板边,多墙冲切,屏幕显示两三个结果后程序死机,不再反应
3、墙体荷载差不多的地方,冲切在单独验算有的过,有的显红,有的显示999
请教各位高手,谢谢!!
0a9jk89.jpg
图为外挑800mm时计算结果

0a9jk89.jpg

mofashion
2012年07月09日 23:04:35
2楼
有的资料说,显示999是足够安全,只是程序的结果显示问题。具体判定时可以按条基,每单段墙肢手算一下复核。
回复
老土木人
2012年07月10日 09:34:59
3楼
pkpm此处计算有问题,PKPM公司在改程序
回复
chenduzhe
2012年07月10日 14:16:55
4楼
程序的问题,不得而知啊
回复
zjxuhappy
2012年07月10日 15:47:05
5楼
程序问题?
回复
老土木人
2012年07月11日 09:28:36
6楼
本人在2个月以前,把此类问题发给PKPM公司,pkpm公司承认此处计算有问题,PKPM公司在改程序
回复
yjz529
2012年07月11日 15:35:31
7楼
以上各层没有必要把墙改成梁,只是你这个L7是宽扁梁,建议复核一下抗剪计算,加大梁箍筋并设置弯起筋
回复
shine8084
2012年07月11日 21:10:55
8楼
程序的问题~~~~~~~~~亲
回复
chengmei01
2012年07月12日 12:11:21
9楼
路过。顶一下。
回复
lidaweihe
2012年07月12日 21:01:42
10楼
关注!!
回复
xym2059
2012年07月15日 11:01:05
11楼
墙对筏板冲切一般手算,pkpm算不准的。
回复

相关推荐

APP内打开