关于高压柜母排与母排之间的距离,母排距高压柜后板距离有什么规定吗
a15124104887
2012年07月07日 23:14:35
只看楼主

关于高压柜母排与母排之间的距离,母排距高压柜后板距离有什么规定吗?求解答,谢谢

关于高压柜母排与母排之间的距离,母排距高压柜后板距离有什么规定吗?求解答,谢谢
免费打赏
wlszjs
2012年07月08日 12:17:45
2楼
高压柜(10KV)母排之间以及母排与后板之间安全距离至少是125MM呀,如果达不到就要加绝缘隔板了。