求建筑管道漏水的各种处理方式
chj19890308
2012年07月06日 21:13:57
只看楼主

求建筑管道漏水的各种处理方式

求建筑管道漏水的各种处理方式
免费打赏
chj19890308
2012年07月07日 20:56:30
2楼
本人刚刚毕业 一出来就碰上了工程收尾的工作,各种管道漏水,求各位前辈指教
回复
dxc13971151636
2014年01月10日 09:36:25
3楼
这个大家有经验的讲讲啊
回复
toumingweixiao000
2014年01月10日 10:57:44
4楼
本帖最后由 toumingweixiao000 于 2014-1-10 11:00 编辑

PPR给水管漏水,常见是管热熔接头未焊好,还有就是土建装修施工中将其损坏.处理方法:找到漏水点,如果是管件焊接处漏,则将管件及上下游各一小段管锯下,换一个同样的管件再焊上去,当然,上下游各增加一个直接(管箍).
PVC-U排水管接头漏,可将漏水管件锯断,用锋利的刀或锯将承口那层管小心地剥离出来,再换个同样的管件粘上即可.这个办法对90度弯头特别管用.对于三通四通等较麻烦的管件接口渗漏,如果渗漏不严重的话,可在停水后将管接口清理干净后刷几遍PVC-U专用粘接剂,让粘接剂靠毛细作用渗入漏水的粘接口内.渗漏严重的只能拆除重做了.
PVC-U排水系统有时管身会受外力冲击形成穿洞或开裂,可以用同型号规格的管子切一片瓦块,一般是略超过半圆的,贴上去粘好再用铁丝绑牢即可.
PVC给水管的渗漏,可以将水放净后用PVC焊丝用热风焊工艺焊接止漏.但焊口两侧一定要补上可靠的固定支架或支墩,以防止管道的伸缩变形或振动对焊口再造成破坏.
钢管焊接的渗漏最好办了,排空后补焊即可.
丝接口渗漏,能拧紧的给它拧紧,没法拧紧且渗漏不严重的话用电专业用的保险丝一点点嵌入丝口内,原理就和我们上学时书上讲的球墨铸铁管承插青铅接口一样一样的.有人用AB胶封堵好象效果也不错.渗漏严重的话,只能从活接处逐段拆开重搞了.没有活接或者活接过远的,就把镀锌钢管或衬逆钢管锯断重做,最后这个锯口用快速接头连上,或者下料套丝用活接头或连上.
镀锌管件或衬塑管件砂眼的,一般应该拆换,渗漏不严重且工作压力小的,可以用保险丝錾进去堵眼.
法兰接口渗漏的,处理起来相对简单,螺栓拆下换个法兰垫再重新把螺栓拧紧即可.市售的成品法兰垫片往往是用回收料做的,质量很不可靠,而且尺寸上有折扣.我们都是买成卷的工业橡胶板或石棉板自已下料制作垫片的.
紫铜管承插钎焊接口一般不渗漏,如果渗漏了再用代银焊丝给这个接口重新钎焊一下即可.
中心杆传动的阀门,如闸阀\截止阀球阀\蝶阀什么的,往往会在阀杆处渗漏,一般不严重的话把填料函压盖收紧一些就可止水.
室外球铁给水管有时管身有砂眼,或被挖机捣个小洞什么的,可用哈夫抱箍(抢修节)处理.如果工作压力不高,可以用C30以上标号细石混凝土局部做个360度的墩把它包死,振捣到位用心养护,也能凑合着给处理了.
管道穿楼板\剪力墙处,管壁与混凝土结构结合部位有外渗漏,可将管道周围一圈的砼小心地剔凿开,用堵漏王\水不漏\氯化钙砂浆来封堵止水.参见拙作 <管根封堵的两个方法> .
回复
smzhangming
2014年01月12日 11:28:33
5楼
比较实用的知识!谢谢楼主分享!
回复

相关推荐