【好恐怖】甲方竟然都一点不懂,就批出去照做!
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2012年07月06日 10:43:08
只看楼主

大家看看两大间施工单位的设计 一个是空调给出的方案, 一个是按方案去做的, 甲方的竟然都一点不懂,就批出去照做! 好恐怖!发生事故真不知谁去负责了!

大家看看两大间施工单位的设计
一个是空调给出的方案,
一个是按方案去做的,
甲方的竟然都一点不懂,就批出去照做!
好恐怖!发生事故真不知谁去负责了!

88888888888888888888888888888888888888888888888888.jpg

免费打赏
xishou1990
2012年07月10日 10:38:04
12楼
整改,整改。。。。
回复
iamlichaoyang
2012年07月10日 11:06:04
13楼

同意!!!说得正确。
回复
watsoncheung
2012年07月10日 13:49:35
14楼
二楼分析的有道理
怎么会260还不跳?
回复
mente521
2012年07月10日 14:12:32
15楼
现场有问题,提问题的人也有问题!
回复
qitai_2012qinchi
2012年07月10日 15:02:38
16楼
我也没看懂,到底是想说什么!
回复
demonstic
2012年07月10日 15:50:17
17楼
200A的开关在运行电流260A的时候不动作,这牛逼断路器。。。.
回复
tmzxzmt
2012年07月10日 16:30:34
18楼
赶快更换吧 免得酿成大祸
回复
l494709209
2012年07月10日 16:35:58
19楼
其实楼主的意思就是说200的开关带260的负载会不跳?可能吗?
回复
l494709209
2012年07月10日 16:36:56
20楼
还有镀锡的所以作用和要求
回复
ccj8989
2012年07月10日 17:07:25
21楼
斯耐得可调整开关,N线及脱扣电流都可以调整
回复

相关推荐

APP内打开