【好恐怖】甲方竟然都一点不懂,就批出去照做!
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2012年07月06日 10:43:08
只看楼主

大家看看两大间施工单位的设计 一个是空调给出的方案, 一个是按方案去做的, 甲方的竟然都一点不懂,就批出去照做! 好恐怖!发生事故真不知谁去负责了!

大家看看两大间施工单位的设计
一个是空调给出的方案,
一个是按方案去做的,
甲方的竟然都一点不懂,就批出去照做!
好恐怖!发生事故真不知谁去负责了!

88888888888888888888888888888888888888888888888888.jpg

免费打赏
nevsaynev1983
2012年07月10日 22:45:52
22楼
赶快整改吧,不然要出大事情的,到时候吃不了兜着走。。。。
回复
天空蔚蓝
2012年07月11日 00:49:57
23楼
发现问题马上整改吧
回复
米克
2012年07月11日 08:04:56
24楼
回复
huagesz
2012年07月11日 08:38:50
25楼
二楼分析的有道理
回复
garfield0929
2012年07月11日 09:28:09
26楼
看了之后很迷糊。。。。
回复
gamineshow
2012年07月11日 09:49:02
27楼
开关与线配套就行

设备难道都没有自我保护功能?
回复
wang461588872
2012年07月11日 12:20:10
28楼
回复
cuten1001
2012年07月11日 13:01:00
29楼
1、满负荷260A是怎么计算出来的?单的全加加起来吗?那么这个计算明显是不正确的。断路器在1.3In的情况下如果能长时间运行=断路器假冒伪劣产品,印象里断路器在1.1In情况下是2小时内不跳闸,1.2In情况下是0.5小时内不跳闸,1.3In应该是1~2分钟(具体可以看断路器的脱扣特性曲线),电气间隙只有2mm肯定是有问题,一般企业标准是20mm(GB-7251.1规定:小电流为8mm,随着电流的增加加大到12mm)
2、实际负荷250A可以用315A断路器做保护;22A可以改用32A断路器做保护,48A可以改用63A断路器做保护(断路器的选型一般情况下是额定电流的1.2~1.3倍,对于空调机组建议选择电机保护型产品)
回复
william19988
2012年07月11日 13:43:30
30楼
回复
guojian9084
2012年07月11日 14:16:58
31楼
260A竟然不跳,厉害
回复

相关推荐

APP内打开