大家看看两大间施工单位的设计 一个是空调给出的方案, 一个是按方案去做的, 甲方的竟然都一点不懂,就批出去照做! 好恐怖!发生事故真不知谁去负责了!
大家看看两大间施工单位的设计
一个是空调给出的方案,
一个是按方案去做的,
甲方的竟然都一点不懂,就批出去照做!
好恐怖!发生事故真不知谁去负责了!
22楼
赶快整改吧,不然要出大事情的,到时候吃不了兜着走。。。。
回复
23楼
发现问题马上整改吧
回复
24楼
回复
25楼
二楼分析的有道理
回复
26楼
看了之后很迷糊。。。。
回复
27楼
开关与线配套就行
设备难道都没有自我保护功能?
回复
28楼
回复
29楼
1、满负荷260A是怎么计算出来的?单的全加加起来吗?那么这个计算明显是不正确的。断路器在1.3In的情况下如果能长时间运行=断路器假冒伪劣产品,印象里断路器在1.1In情况下是2小时内不跳闸,1.2In情况下是0.5小时内不跳闸,1.3In应该是1~2分钟(具体可以看断路器的脱扣特性曲线),电气间隙只有2mm肯定是有问题,一般企业标准是20mm(GB-7251.1规定:小电流为8mm,随着电流的增加加大到12mm)
2、实际负荷250A可以用315A断路器做保护;22A可以改用32A断路器做保护,48A可以改用63A断路器做保护(断路器的选型一般情况下是额定电流的1.2~1.3倍,对于空调机组建议选择电机保护型产品)
回复
30楼
回复
31楼
260A竟然不跳,厉害
回复