【好恐怖】甲方竟然都一点不懂,就批出去照做!
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2012年07月06日 10:43:08
只看楼主

大家看看两大间施工单位的设计 一个是空调给出的方案, 一个是按方案去做的, 甲方的竟然都一点不懂,就批出去照做! 好恐怖!发生事故真不知谁去负责了!

大家看看两大间施工单位的设计
一个是空调给出的方案,
一个是按方案去做的,
甲方的竟然都一点不懂,就批出去照做!
好恐怖!发生事故真不知谁去负责了!

88888888888888888888888888888888888888888888888888.jpg

免费打赏
zjjun86
2012年07月11日 14:24:16
32楼

有好多开关,在达到或超出他额定的电流一定范围的时候是不会跳的,曾经遇到过施耐德D型的
回复
ccj8989
2012年07月11日 14:32:26
33楼
就是D系列,他们已将调到最大的极限值!
其中就是有人钻了空子,小的容量开关,但就钻其他的空子,现在个开关就是常超负荷运行!分分钟存在发生事故危险!每当机组在满载运行时,就烫手!我都不敢去开柜了

[ 本帖最后由 ccj8989 于 2012-7-11 14:36 编辑 ]
回复
liyingjuan
2012年07月11日 14:51:39
34楼
不是很明白说的是什么
回复
ahdtdq
2012年07月11日 15:22:56
35楼
设计值跟实际测量值考量原则不同

























安徽合肥配电箱 安徽合肥配电柜 安徽合肥施耐德电气http://www.ahdtdq.com
回复
ahhf007
2012年07月11日 15:35:12
36楼
回复
xuepingjun
2012年07月11日 17:19:48
37楼
回复
寒冬
2012年07月11日 17:30:41
38楼
其实甲方你就当他什么也不懂,而且这种情况之下他们的钱还是比较忽悠到手的!
回复
luzhengang1981
2012年07月11日 18:47:57
39楼
200A开关,电流到260A还不跳。这开关是什么开关,是隔离开关?还是断路器?是断路器而且整定电流时200A的话,有检验合格证?
回复
haifeng9818
2012年07月11日 19:25:14
40楼
哇,山寨空开?
回复
vulner
2012年07月11日 20:08:08
41楼
我曾经过空开一相已经烧红了,但是仍然不跳