【好恐怖】甲方竟然都一点不懂,就批出去照做!
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2012年07月06日 10:43:08
只看楼主

大家看看两大间施工单位的设计 一个是空调给出的方案, 一个是按方案去做的, 甲方的竟然都一点不懂,就批出去照做! 好恐怖!发生事故真不知谁去负责了!

大家看看两大间施工单位的设计
一个是空调给出的方案,
一个是按方案去做的,
甲方的竟然都一点不懂,就批出去照做!
好恐怖!发生事故真不知谁去负责了!

88888888888888888888888888888888888888888888888888.jpg

免费打赏
zhiwozuiwo
2012年07月06日 11:08:20
2楼
第一点无意见;
第二点持保留意见:
a.整定电流与额定电流有区别;
b.设计值跟实际测量值考量原则不同;
c.至少从字面上看不到设备故障得不到保护的结论;
个人浅见,妥当否?
回复
混在电气
2012年07月10日 09:10:22
3楼
200A的开关在运行电流260A的时候还不动作?这是谁家的开关?
回复
longkouxiangchi
2012年07月10日 09:13:40
4楼
回复
liqqvivo
2012年07月10日 09:15:45
5楼
文不对题呀。标题党。
回复
浩宇
2012年07月10日 09:48:09
6楼
没有说清楚你来发表的目的,看你的文章也没有弄清楚是怎么回事?
能否说的更具体些
回复
jsh705jsh
2012年07月10日 09:48:50
7楼
总空开保护参数不光是负载电流,还要考虑输出电缆的规格。上面超过空开额定电流还没跳就不对了,电工有责任要更换空开了。如果超负荷一直跳领导自然会要求改造的。
回复
chieryang
2012年07月10日 10:00:27
8楼
空开太强大了,是不是太热动静触头已经融在一起了呀
回复
sydl18
2012年07月10日 10:01:57
9楼
楼上说的都有理,不知道空调机的接地引下线应该选用多大的呢??
回复
踏雪
2012年07月10日 10:14:40
10楼
其实这也不是什么大事 适当调整一下就可以
回复
warufo
2012年07月10日 10:21:11
11楼
200A的开关在运行电流260A的时候不动作,应该会出问题吧,火灾危险啊
回复