楼板设计是12cm,实际9cm, 楼板两边支座严重开裂,最宽处3mm以上,楼板中央下沉3cm以上.裂缝灌聚氨酯后用钢丝网补强,板中加一240*240mm的横梁.相关主题贴 http://bbs.co188.com/content/1655_5770180_1.html (谢谢各位在原请教贴的回复)
楼板设计是12cm,实际9cm, 楼板两边支座严重开裂,最宽处3mm以上,楼板中央下沉3cm以上.
裂缝灌聚氨酯后用钢丝网补强,板中加一240*240mm的横梁.
相关主题贴
http://bbs.co188.com/content/1655_5770180_1.html (谢谢各位在原请教贴的回复)
12楼
怎么还是木支撑呀??????
回复
13楼
这是明显的施工缺陷,偷工减料,导致板的挠度过大!
回复
14楼
胡搞这就是
回复
15楼
12MM的都会给做成9MM的,怎么做的呢
回复
16楼
见怪不怪的现象。
回复
17楼
自建房吧这是 肯定是没有做设计 施工队凭经验搞得呗
回复
18楼
偷工减料,支模起拱没控制好。
回复
19楼
这个首先就肯定不是正规设计院出的加固,其次施工质量太差了 不过这种问题应该不大 只是感觉90厚的板会不会有点小 而且加梁对建筑实用功能会不会有影响
回复
20楼
板支座裂缝的原因,是不是板的扣筋没放,中间板下沉钢筋配筋不够,如果按板两侧受力的话,主筋方向垂直两侧,加梁的方向同主筋方向,这样加的梁没有用
回复
21楼
cm
回复