砖混结构梁加固施工质量事故
cof1622412916804
2021年10月16日 18:16:21
来自于砖混结构
只看楼主

相交叉的两根悬空梁,次梁底部无支撑柱,直接搭接在主梁上,两根梁的底部加固150MM,主梁底部增加三根直径18的三级螺纹钢,次梁底部增加两根直径16的三级螺纹钢,次梁底部增加的两根钢筋的端部是横向弯钩,搭在主梁新增加的三根底部加固的钢筋上,主梁和次梁原箍筋为直径8的一级圆钢筋,加固单位用直径8的三级螺纹钢钢筋做半箍筋,并且使用J506焊条焊接在原一级圆钢筋上(焊渣敲打后发现两根箍筋断裂,业主反映给施工队和设计单位,双方均表示一两根箍筋断裂没有问题)。目前本人估计,结构风险来源于焊接后的箍筋全部因为焊接的原因,造成箍筋剪力逐渐或者瞬间失效。失效原因是次梁底部钢筋是弯钩后,横向搭接在主梁上并且交接处是无加密的(箍筋每20MM一档,无任何加密区)经过焊接后的剪力失效的箍筋。如果考虑此部位仅有的几根箍筋剪力失效,那么次梁和主梁连接的这个部位会因为次梁自身重力作用以及次梁上的荷载集中在连接处的这几根剪力失效的箍筋上,而产生裂纹或者瞬间断裂?造成安全事故?

2021年10月18日 07:05:10
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!

回复
zq-cyt
2021年10月20日 10:37:46
3楼

增大梁截面能提高承载力,但这个加固工程施工确实不规范。特别是端部的箍筋没有,影响新旧梁整体性,当然了极限承载力也会受到影响;如果这是普通住宅的加夹层结构,荷载不大,考虑到3条18的箍筋有一定的抗剪承载,估计能够正常使用。

cof1622412916804:谢谢,新增夹层荷载大约不超过1吨