相交叉的两根悬空梁,次梁底部无支撑柱,直接搭接在主梁上,两根梁的底部加固150MM,主梁底部增加三根直径18的三级螺纹钢,次梁底部增加两根直径16的三级螺纹钢,次梁底部增加的两根钢筋的端部是横向弯钩,搭在主梁新增加的三根底部加固的钢筋上,主梁和次梁原箍筋为直径8的一级圆钢筋,加固单位用直径8的三级螺纹钢钢筋做半箍筋,并且使用J506焊条焊接在原一级圆钢筋上(焊渣敲打后发现两根箍筋断裂,业主反映给施工队和设计单位,双方均表示一两根箍筋断裂没有问题)。目前本人估计,结构风险来源于焊接后的箍筋全部因为焊接的原因,造成箍筋剪力逐渐或者瞬间失效。失效原因是次梁底部钢筋是弯钩后,横向搭接在主梁上并且交接处是无加密的(箍筋每20MM一档,无任何加密区)经过焊接后的剪力失效的箍筋。如果考虑此部位仅有的几根箍筋剪力失效,那么次梁和主梁连接的这个部位会因为次梁自身重力作用以及次梁上的荷载集中在连接处的这几根剪力失效的箍筋上,而产生裂纹或者瞬间断裂?造成安全事故?