本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-16 02:26 编辑 如题。请大家各抒己见!要有理有据。假设条件:1、砖混结构,7度区;2、梁跨>8m;3、砖墙厚240mm;对比一下设构造柱好,还是梁垫好?
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-16 02:26 编辑
如题。请大家各抒己见!要有理有据。
假设条件:
1、砖混结构,7度区;
2、梁跨>8m;
3、砖墙厚240mm;
对比一下设构造柱好,还是梁垫好?
2楼
还是应该设梁垫为好.
1.大跨度下,设梁垫比设构造柱更易保证其支承端的铰接,与计算模型更符合,更接近;
2.如设构造柱,可能会有较大的端弯矩产生,容易墙体开裂
回复
3楼
补充一下,大跨度情况下,建议最好设壁柱.
回复
4楼
大跨度,当然需要设壁柱,这是规范要求.
但是.设构造柱的做法比较简便,施工简单.
回复
5楼
砖混结构,七度区,大跨度梁(大于8m),砖墙240厚,应该设置配筋砌体构件(网状配筋砖砌体构件、组合砖砌体构件、砖砌体和钢筋砼构造柱组合墙、配筋砌块砌体构件、配筋砌块砌体剪力墙构件)。
在《全国民用建筑工程技术措施·结构》(2003版)砌体房屋抗震设计中多层砌体房屋的抗震构件布置应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系。对于以纵墙承重为主的教学楼、实验楼,特别是单面走廊情况,当设防烈度高于六度时,外纵墙上的每片窗间墙均应在横向轴线位置处设置组合砖柱,必要时还需增设水平配筋带。
回复
6楼
但对于构造柱与梁垫的对比并未明确.目前提出的问题不在于此
回复
7楼
可以做受力柱,柱子做独立基础,墙做条形基础,很多这样做的
回复
8楼
这个是有很多这样做的。那柱与墙是分开浇,还是留马牙槎?
回复
9楼
工程调查了解到,钢筋砼构造柱的配筋率一般都小于0.2%,因此设置构造柱的墙体设置构造柱纵向弯曲的影响可按无筋砌体考虑。但构造柱对砌体墙的刚度增强作用还确实存在。
当横向设置梁并支撑在外纵墙垛上时,此时如果纵墙垛有构造柱,则梁支撑在构造柱上。务必注意不能仅采用构造柱所要求的4D12或4D14这样的配筋。因为此时的梁支点将产生嵌固弯矩,从而对柱产生弯曲,因而该柱应考虑为承担弯矩的受力柱。当然,如果采用后浇筑构造柱先砌墙躲的做法,它仍能起构造柱的约束作用。
回复
10楼
能具体说一下依据来源吗?
回复
11楼
砌体结构结构设计规范理解与应用。