各位老大,砖混结构楼面梁跨度>6M,不设壁柱(甲方不允许),改用构造柱可否? 望多多赐教,谢谢!
各位老大,砖混结构楼面梁跨度>6M,不设壁柱(甲方不允许),改用构造柱可否?
望多多赐教,谢谢!
2楼
我的跨度是5.4,可以直接放在墙上吗?
回复
3楼
规范要求>=6.0M时宜加壁柱,你的5.4应该可以,但是要满足局部受压.
回复
4楼
二楼说的对,不一定加壁柱,可以考虑加垫块。
回复
5楼
>=6M时,不设壁柱,采用240X240构造柱,可不可以?
端墙到门窗洞口的尺寸小于1M,不满足构造要求,设240X360的构造柱计算能过,是否可以
回复
6楼
砖混大跨度时加壁柱不是为解决局部受压问题而设置的,主要一是为了解决砖墙平面外的稳定,二是减小大跨度梁对墙产生的平面外弯矩的影响。不设壁柱,采用240X240构造柱,也可以但配筋宜适当加强。
回复
7楼
楼面梁跨度>=6M时,可以不设壁柱,采用构造柱.设置壁柱的目的,是为了提高墙体使用阶段的稳定性和刚度,不设壁柱,采用构造柱,可以达到同样目的.但设置构造柱的高厚比验算有所不同.
回复
8楼
梁设成铰节点~
GZ配筋适当加大~
应当没什么问题~
回复
9楼
多谢楼上各位大虾!这下清楚多了,也放心了,谢谢!