楼板设计是12cm,实际9cm, 楼板两边支座严重开裂,最宽处3mm以上,楼板中央下沉3cm以上.裂缝灌聚氨酯后用钢丝网补强,板中加一240*240mm的横梁.相关主题贴 http://bbs.co188.com/content/1655_5770180_1.html (谢谢各位在原请教贴的回复)
楼板设计是12cm,实际9cm, 楼板两边支座严重开裂,最宽处3mm以上,楼板中央下沉3cm以上.
裂缝灌聚氨酯后用钢丝网补强,板中加一240*240mm的横梁.
相关主题贴
http://bbs.co188.com/content/1655_5770180_1.html (谢谢各位在原请教贴的回复)
2楼
我去 看着加固现场很简陋啊
回复
3楼
施工质量很差啊,混凝土振捣不密实
回复
4楼
你的是框架还是砌体结构啊,加了梁是搁在墙上还是混凝土主梁还是柱子上啊,加在墙上的话,局压够不够,加在混凝土主梁和柱子上,有没有核算过
回复
5楼
这个方法是设计院出的吗?牛
回复
6楼
这种补强不谈作用有多明显,表面上就会降低层高、影响美观
回复
7楼
哎这样的施工质量叫我情何以堪
回复
8楼
这是设计院出的加固方案??
难以置信,还会出现这么大的纰漏,图审没有做还是??、
回复
9楼
漏洞比较大,马虎,,
回复
10楼
各种疼啊
回复
11楼
是私人的房屋?梁经过计算了吗?
回复