楼板设计是12cm,实际9cm, 楼板两边支座严重开裂,最宽处3mm以上,楼板中央下沉3cm以上.裂缝灌聚氨酯后用钢丝网补强,板中加一240*240mm的横梁.相关主题贴 http://bbs.co188.com/content/1655_5770180_1.html (谢谢各位在原请教贴的回复)
楼板设计是12cm,实际9cm, 楼板两边支座严重开裂,最宽处3mm以上,楼板中央下沉3cm以上.
裂缝灌聚氨酯后用钢丝网补强,板中加一240*240mm的横梁.
相关主题贴
http://bbs.co188.com/content/1655_5770180_1.html (谢谢各位在原请教贴的回复)
22楼
施工过程中未管理好,偷筋和漏筋了,如果不是这样,两边的墙会这样
回复
23楼
个人干的吧,进深很长啊,肯定没用图纸,
回复
24楼
沿着主筋方向正是板受力方向,肯定有用。况且进深这么大,难道要沿着进深方向加梁?那净高就更小了
回复
25楼
不知谁出的加固方案,能行吗?
回复
26楼
砌体结构,加在墙上,由具有多年施工经验的施工监理出的方案和监督实施的.
回复
27楼
是单层板筋?9mm?是木工师傅出的结构图吗?加梁加固?笑话!
回复
28楼
感觉不像是私人住宅~~~~有没有安全保障
回复
29楼
我靠。。。这个方法不错啊,。。。。哈哈
回复
30楼
头一次看到这样加固的
回复
31楼
这梁加在柱上了?感觉施工质量很差!
回复