在一本书中看到,雨淋阀的自动控制可以采用在传动管路上面安装探测早期火灾的闭式喷头。这个喷头不是直接灭火而是释放雨淋阀传动腔压力的,没有启动数量要求。在选择喷头时,传动管网上的喷头的温级应比系统管网上的闭式喷头的温级低,以保证传动管网上的喷头先动作。而且,要保证这两类喷头之间有足够的安装距离,防止传动管网上的喷头动作后,将系统管网上的喷头淋湿,影响喷头动作灭火。请问,是否每个房间内都要设置探测用闭式喷头,还是每个防火分区都要设置,具体的传动管路和系统管路如何设置呢?本人以前没有接触过雨淋系统,问题有点弱质,请大家不要见笑!

2006年12月30日 12:40:51
2楼
为什么是每个房间?不知道你是在哪里设置雨淋?
正常设置,可以采用闭式喷头,或是易熔锁封装置启动雨淋,每个区都应该设置。
回复
jasonking
2006年12月30日 13:09:48
3楼
我这里是5个摄影棚,净空在13米左右。版主的图示很清楚,非常感谢!
回复
hahaxiao1978
2006年12月30日 14:55:33
4楼
单独的区域可以不采用传导管的形式啊,利用两种独立探头不是很好么,传动管方式是用于防火分区的地方是比较合适的,为了传导管布置那么多喷头是不是有点太浪费了呀,hoho