有一台500kVA变压器低压额定电流为720A,配无功补偿150kVAr,补偿计算电流为217A,请问低压出线是否要将以上两个电流之和来选择导线线径,如果不用,为什么呢??
有一台500kVA变压器低压额定电流为720A,配无功补偿150kVAr,补偿计算电流为217A,请问低压出线是否要将以上两个电流之和来选择导线线径,如果不用,为什么呢??
2楼
配电柜按变压器的额定电流选母线,电容投入能使母线上的电流变小(指电容柜以前的母线).
回复
3楼
从补偿原理说:
变压器---负载,之间是有功电流+无功电流,当无功没有得到补偿的时候,全部电流由变压器提供。
补偿电容柜--负载,之间是无功电流。
因此母线电流大小就可以确定了。见下示意图:
回复
4楼
多谢楼上的大哥
回复
5楼
按变压器的额定电流选电缆即可。
回复
6楼
同意搂上的意见。
回复
7楼
配电柜按变压器的额定电流选母线,当无功没有得到补偿的时候,全部电流由变压器提供.
回复
8楼
不能考虑补偿,因为它要是坏了,那电流就增大了,对运行不利
回复
9楼
应以变压器输出的电流选择线径,补偿器应经常维护.