三相变压器联结组标号的确定
lengshu789
lengshu789 Lv.5
2012年07月05日 11:45:52
来自于变压器
只看楼主

  三相变压器联结组标号的确定在确定变压器的联结组标号之前,先要搞清绕组的极性。如下图(a)所示的单相变压器,一、二次绕组绕向相同,我们把上端定为绕组的首端,分别用1U1和2U1表示,把下端作为末端,用1U2和2U2表示。当一次绕组接上交流电源时,一、二次绕组中产生感应电动势,我们把方向相同的端叫同极性端(同名端),用“·”表示,图中1U1和2U1端为同名端,1u2和2U2端也是同名端。如果两绕组的绕向相反,如下图(b)所示。

  三相变压器联结组标号的确定
在确定 变压器的联结组标号之前,先要搞清绕组的极性。如下图(a)所示的单相变压器,一、二次绕组绕向相同,我们把上端定为绕组的首端,分别用1U1和2U1表示,把下端作为末端,用1U2和2U2表示。当一次绕组接上交流 电源时,一、二次绕组中产生感应 电动势,我们把方向相同的端叫同极性端(同名端),用“·”表示,图中1U1和2U1端为同名端,1u2和2U2端也是同名端。如果两绕组的绕向相反,如下图(b)所示。
  
  若绕组首末端标记不变,显然,1U1与2U2端将为同名端,1U2与2U1端也为同名端。

  三相变压器共有6个绕组,用“直流法”或“交流法”确定出极性,标出相应的首末端,如下图(a)所示。
  
  三相变压器绕组有两种基本联结法,即星形或三角形联结,前者用丫(二次侧时用y)表示,后者用D(二次侧时用d)表示。当一次绕组接成星形或三角形并接到三相交流 电源时,三个绕组中的感应电动势的相序就互差120。如下图(b)所示。
  
  现在我们讨论“时钟表示法”的联结组标号,即将高、低压侧的线电动势 相量,分别作为时钟的分针和时针来表示变压器的联结组别。


  1.Yd11联结组
  
  三相变压器的高压绕组接成星形,低压绕组接成三角形,如下图(a)所示。按照每一相的一、二次绕组的极性和三相绕组的接法,绘出电动势相量图如下图(b)所不。
  
  从下图的三相绕组的接法和相量图可以看出:低压侧线电动势E2u2v等于相电动势-E2v,且比高压侧线电动势E1u1v超前30°。用“时钟表示法”,令E1u1v在12点的位置上,则E。在11点的位置上,故联结组标号为Yd11。

2.Yy0联结组
  
  高、低压绕组都接成星形,如下图(a)所示。由于一、二次绕组绕向相同,线端标记一致,所以高、低压侧对应的相、线 电动势全都 同相,用“时钟表示法”表示,E1u1v和E2u2v都指向12点,故联结组标号为YyO。



  
  3.Yy6联结组
  
  Yy6联结组中其高压侧不变,只改变低压绕组的绕向或首末端标记,如下图(a)所示。此时低压侧线电动势 相量如下图(b)所示。显然,E1u1v和E2u2v相差180°,用“时钟表示法”,E1u1v在12点位置,则E2u2v在6点位置,故联结组标号为Yy6.由此说明,绕组的绕向或首末端标记的改变影响联结组标号。


  4.Yy4联结组
  
  Yy4为联结组中其高压侧不变,只改变低压侧的相序标记,如下图(a)所示。此时低压侧线电动势相量如下图(b)所示,显然,E1u1v和E2u2v相差120度,联结组标号变为Yy4.由此可见,相序标号的变化影响联结组标号.


  三相 变压器共有24种联结组,在实际应用中不可能全部用到,要根据不同情况区别对待。联结组的实用价值是:
  
  (1)为了制造和使用方便,国家标准规定了五种常用联结组:Yyno;Yd11;YNd11;Yy0和YNy0.
  
  (2)在变流技术中,为了能达到触发信号和主回路 电压同步,可能需要某种非标准联结组:
  
  (3)联结组标号相同是变压器并联运行的条件之一,联结组标号不同的变压器绝对不能并联运行,注:㈠联结组标号中,分别用YN和yn表示带中性点出线(中性线)的一、二次星形(丫)联结.