高压锅炉补水膜法处理:后端仅仅反渗透就可以了吗?如果加入EDI设备效果会怎样?很晕!求——求——求——教。
高压锅炉补水膜法处理:后端仅仅反渗透就可以了吗?如果加入EDI设备效果会怎样?很晕!求——求——求——教。
2楼
一般要经过砂滤,碳滤后,再通过反渗透应该没什么问题,如果再在反渗透后加EDI,水质可达10兆欧以上!
回复
3楼
谢谢~~~~~~~~~~~~!
如果是电子厂的高压锅炉补水,需要并且“一定”要加入EDI设备吗?
低压锅炉和高压锅炉的水质要求好像不一样哦。
我查找的资料,不知道对不:低压锅炉 http://www.watinfo.com/guifan_view.asp?id=167
高压锅炉:电导率≤0.30us/cm
硬度≤1.0umol/L
溶氧≤7ppb
铁≤20ppb
铜≤5ppb
二氧化硅(蒸汽)≤20ppb
PH9.0~9.5
联鞍10~30ppb
磷酸盐2~8ppm
氯离子≤4ppm
有什么需要注意的吗?
回复
4楼
反渗透的出水水质不能达到高压锅炉的进水标准,高压锅炉的补水一般要经过加混床或者EDI处理才行的,!,
回复
5楼
好感谢~。明白了。
不过低压锅炉呢?二级反渗透就可以了么?
想确定一下。
回复
6楼
无论是高压或低压锅炉,二级反渗透不可以。因为反渗透不能100%的截流钙离子,其出水不符合锅炉用水标准。
中压或高压炉,后面最好加混床,否则,锅炉炉水碱度高,排污率太大,浪费能源。
用EDI,可以,关键看其性能是否稳定。
回复
7楼
非常感谢好心的师者们。:)
那么所谓EDI的稳定性,应该注意些什么呢?
是指脱碳等进水保证吗?
在运行中有什么需要注意的吗?
感觉想要了解的问题好多!!!!
谢谢大家的指点。
回复