求助,关于冷水缺水的问题分析
chachababy
chachababy Lv.12
2012年07月04日 10:07:19
来自于中央空调
只看楼主

最近一个项目主机频繁报冷水缺水故障,现场检查了下,没有问题,换了流量开关但还是报警,求助前辈解答。简单说下系统流程,系统为自动控制,主机联动水泵,水泵根据温度变频,最低频率设置30HZ。目前集分水器间设置压差旁通阀,压差设置为两公斤,担心部分负荷时压差旁通阀不动作会引起冷水缺水,将一台空调箱回水的电动阀设为常开。请教前辈冷水缺水还有什么原因,过滤器没有阻塞,蒸发器内没集气。感谢各位的解答,再补充下项目信息,首先机房位于系统顶层,泵前压力一公斤,水是充足的,流量开关校核过也是没有问题的。项目是一台700RT的离心机,冷水水泵流量423m3/h,扬程30m,后期考虑部分负荷增加了一台螺杆机并入系统,螺杆是285RT,额定流量是180m3/h,但是因为水泵为离心机设,因此对于螺杆机流量是很大的,螺杆机设计压损为8m,现场实际压损为20m,根据压损和流量关系计算进入螺杆机流量应该是284m3/h变频的话考虑水泵效率变到30HZ流量也是160m3/h,流量开关是50%报警也就是90m3/h时报,就目前参数是不会报警的。目前分析,一种是压差旁通阀压差设的高了,在负荷低的情况下末端电动阀关闭或者开度小,造成水路不通致使流量低,但是如果把压差旁通阀设置低了之后很多水从旁通走了,一是造成末端水量少了,而是旁通水过多引起主机过快轻负荷停机,还要请教前辈自力式压差旁通阀的设置问题,目前我的设置思路是打开末端所有阀门,然后逐渐关阀在主机冷水缺水报警的时候记录集分水器的压差,到时按照这个压差来设,保证在接近这个压差时旁通阀打开,另一个思路是打开所有末端阀门记录此时压差,由此压差设置压差旁通阀,在末端开始关的时候沿程损失增大,流量减少,水泵扬程增大,水泵出口压力增大,压差旁通阀开始走水,希望有类似经验的前辈不吝赐教,两个思路哪个更好,一个太冒险一个太保守。另外我们目前还有一种想法,现场水泵是集控的,但电压有时波动,电压波动时影响集控的中间继电器使冷水泵停机,致使主机停机,因为停机时间不规律,现场没法长期驻人观察,还请前辈指教有没有遇到类似情况。

[ 本帖最后由 chachababy 于 2012-7-6 09:29 编辑 ]
免费打赏
chinalnkydlzc
2012年07月04日 10:40:12
2楼
水流开关的设计位置在何处?建议实测一下报警时的流量
回复
beyond1359
2012年07月04日 13:11:55
3楼
机组没问题那就是漏了啊
回复
牛广人
2012年07月04日 16:26:00
4楼
先要实测一下水流开关动作的流量。
回复
zhaowenliangde
2012年07月05日 10:10:12
5楼
如确定不缺水可调整一下水流开关。
回复
xx6688
2012年07月05日 11:05:17
6楼
水泵频率过低,出水压力不足以冲动水流开关,加大频率后,如果报警消失,即为上述原因。
回复
chachababy
2012年07月05日 12:02:10
7楼
流量开关更换前在厂里已经试过压力了,没有问题的,而且不是一直报开不起机,是运行一阵后报的
回复
chachababy
2012年07月05日 12:03:12
8楼
水泵最低频率设的30HZ,变频是不会出现低于50%流量的
回复
chachababy
2012年07月05日 12:06:12
9楼
不是漏,因为漏太好看出来了,补水泵频繁补水肯定是漏了,但是目前没有这种情况
回复
zxlahtc1
2012年07月05日 12:18:10
10楼
可能原因:水流开关安装位置不好,或者水流开关接线错误。
回复
chachababy
2012年07月05日 13:14:59
11楼
感谢各位的解答,再补充下项目信息,项目是一台700RT的离心机,水泵流量423m3/h,扬程30m,后期考虑部分负荷增加了一台螺杆机并入系统,螺杆是285RT,额定流量是180m3/h,但是因为水泵为离心机设,因此对于螺杆机流量是很大的,螺杆机设计压损为8m,现场实际压损为20m,根据压损和流量关系计算进入螺杆机流量应该是284m3/h,变频的话考虑水泵效率变到30HZ流量也是160m3/h,流量开关是50%报警也就是90m3/h时报,就目前参数是不会报警的。目前分析,一种是压差旁通阀压差设的高了,在负荷低的情况下末端电动阀关闭或者开度小,造成水路不同致使流量低,还要请教前辈自力式压差旁通阀的设置问题,另外我们目前还有一种想法,现场水泵是集控的,但电压有时波动,电压波动时影响集控的中间继电器使冷水泵停机,致使主机停机,因为停机时间不规律,现场没法长期驻人观察,还请前辈指教。
回复

相关推荐

APP内打开