求助,关于冷水缺水的问题分析
chachababy
chachababy Lv.12
2012年07月04日 10:07:19
来自于中央空调
只看楼主

最近一个项目主机频繁报冷水缺水故障,现场检查了下,没有问题,换了流量开关但还是报警,求助前辈解答。简单说下系统流程,系统为自动控制,主机联动水泵,水泵根据温度变频,最低频率设置30HZ。目前集分水器间设置压差旁通阀,压差设置为两公斤,担心部分负荷时压差旁通阀不动作会引起冷水缺水,将一台空调箱回水的电动阀设为常开。请教前辈冷水缺水还有什么原因,过滤器没有阻塞,蒸发器内没集气。感谢各位的解答,再补充下项目信息,首先机房位于系统顶层,泵前压力一公斤,水是充足的,流量开关校核过也是没有问题的。项目是一台700RT的离心机,冷水水泵流量423m3/h,扬程30m,后期考虑部分负荷增加了一台螺杆机并入系统,螺杆是285RT,额定流量是180m3/h,但是因为水泵为离心机设,因此对于螺杆机流量是很大的,螺杆机设计压损为8m,现场实际压损为20m,根据压损和流量关系计算进入螺杆机流量应该是284m3/h变频的话考虑水泵效率变到30HZ流量也是160m3/h,流量开关是50%报警也就是90m3/h时报,就目前参数是不会报警的。目前分析,一种是压差旁通阀压差设的高了,在负荷低的情况下末端电动阀关闭或者开度小,造成水路不通致使流量低,但是如果把压差旁通阀设置低了之后很多水从旁通走了,一是造成末端水量少了,而是旁通水过多引起主机过快轻负荷停机,还要请教前辈自力式压差旁通阀的设置问题,目前我的设置思路是打开末端所有阀门,然后逐渐关阀在主机冷水缺水报警的时候记录集分水器的压差,到时按照这个压差来设,保证在接近这个压差时旁通阀打开,另一个思路是打开所有末端阀门记录此时压差,由此压差设置压差旁通阀,在末端开始关的时候沿程损失增大,流量减少,水泵扬程增大,水泵出口压力增大,压差旁通阀开始走水,希望有类似经验的前辈不吝赐教,两个思路哪个更好,一个太冒险一个太保守。另外我们目前还有一种想法,现场水泵是集控的,但电压有时波动,电压波动时影响集控的中间继电器使冷水泵停机,致使主机停机,因为停机时间不规律,现场没法长期驻人观察,还请前辈指教有没有遇到类似情况。

[ 本帖最后由 chachababy 于 2012-7-6 09:29 编辑 ]
免费打赏
chachababy
2012年07月05日 13:18:06
12楼
水流开关就是常规的主机出水管啊,而且接线错误的话直接是on不会报警的
回复
zhangyiwen1980
2012年07月05日 17:07:03
13楼
手动把水泵频道调到30赫兹,看下主机是否报警,如果报警,调下水流量开关,直到主机能正常启动。
回复
fengqinshuo
2012年07月05日 17:12:43
14楼
给空调侧补补水试试;水泵流量够不够;有没有手动压差旁通阀啊,如有打开一点试试看;主机制冷太强大,试着关掉一台压缩机或是降低工作状态
回复
zhaoshansi1985
2012年07月05日 20:19:44
15楼
是不是补水量不够啊 这个要确定核实一下的
回复
qsxiaobin
2012年07月05日 21:25:47
16楼
有可能是流量开关的连接电缆有问题.或者接插件接触不良.
回复
zzwrain
2012年07月05日 21:48:36
17楼
这是个问题
应该查一下
回复
hongliu20032001
2012年07月05日 21:57:17
18楼
并入的螺杆机冷冻水侧阀门关闭了吗,旁通可致离心机流量减少造成报警。坚查下。
回复
hongliu20032001
2012年07月05日 21:58:56
19楼
或者直接短接流量开关,看还报警不?然后再找别的原因
回复
chachababy
2012年07月06日 08:27:10
20楼
水是足够的,机组位于顶层,泵前压力1bar,水泵跑的是额定电流,主机内压损正常一般都是额定流量,主机制冷能力太大什么意思,没有挺明白
回复
chenjunbo-888
2012年07月06日 08:47:55
21楼
1、按照楼主的说法电压波动大导致冷水泵停,这个时候主机停机应该报警就是缺水故障
2、机组设于楼顶,那你的流量开关安装位置应该位于整个系统的最高点,这时候有可能系统内水不太慢而报缺水故障(水泵按额定流量运行时可能水流开关能打开,低频率是就打不开了),
回复