求助,关于冷水缺水的问题分析
chachababy
chachababy Lv.12
2012年07月04日 10:07:19
来自于中央空调
只看楼主

最近一个项目主机频繁报冷水缺水故障,现场检查了下,没有问题,换了流量开关但还是报警,求助前辈解答。简单说下系统流程,系统为自动控制,主机联动水泵,水泵根据温度变频,最低频率设置30HZ。目前集分水器间设置压差旁通阀,压差设置为两公斤,担心部分负荷时压差旁通阀不动作会引起冷水缺水,将一台空调箱回水的电动阀设为常开。请教前辈冷水缺水还有什么原因,过滤器没有阻塞,蒸发器内没集气。感谢各位的解答,再补充下项目信息,首先机房位于系统顶层,泵前压力一公斤,水是充足的,流量开关校核过也是没有问题的。项目是一台700RT的离心机,冷水水泵流量423m3/h,扬程30m,后期考虑部分负荷增加了一台螺杆机并入系统,螺杆是285RT,额定流量是180m3/h,但是因为水泵为离心机设,因此对于螺杆机流量是很大的,螺杆机设计压损为8m,现场实际压损为20m,根据压损和流量关系计算进入螺杆机流量应该是284m3/h变频的话考虑水泵效率变到30HZ流量也是160m3/h,流量开关是50%报警也就是90m3/h时报,就目前参数是不会报警的。目前分析,一种是压差旁通阀压差设的高了,在负荷低的情况下末端电动阀关闭或者开度小,造成水路不通致使流量低,但是如果把压差旁通阀设置低了之后很多水从旁通走了,一是造成末端水量少了,而是旁通水过多引起主机过快轻负荷停机,还要请教前辈自力式压差旁通阀的设置问题,目前我的设置思路是打开末端所有阀门,然后逐渐关阀在主机冷水缺水报警的时候记录集分水器的压差,到时按照这个压差来设,保证在接近这个压差时旁通阀打开,另一个思路是打开所有末端阀门记录此时压差,由此压差设置压差旁通阀,在末端开始关的时候沿程损失增大,流量减少,水泵扬程增大,水泵出口压力增大,压差旁通阀开始走水,希望有类似经验的前辈不吝赐教,两个思路哪个更好,一个太冒险一个太保守。另外我们目前还有一种想法,现场水泵是集控的,但电压有时波动,电压波动时影响集控的中间继电器使冷水泵停机,致使主机停机,因为停机时间不规律,现场没法长期驻人观察,还请前辈指教有没有遇到类似情况。

[ 本帖最后由 chachababy 于 2012-7-6 09:29 编辑 ]
免费打赏
chachababy
2012年07月06日 09:50:30
22楼
1、冷水泵停肯定会冷水缺水这是我知道的,问题电压波动会不会引起中间继电器跳,
2、流量开关是在系统最高点,问题机房在系统最高点,水泵也在系统最高点
回复
chenjunbo-888
2012年07月06日 10:01:10
23楼


1、这是点问题,不懂
2、流量开关所在管道,也就是主机出水管位于最高点,此管道内水慢不慢你能不能确定?
如果内水不满的话仅仅是只能到流量开关阀片位置,水泵低频运转就打不开了
3、根据你的水泵扬程,出口1公斤压力是不是有点小?
回复
chachababy
2012年07月06日 10:08:49
24楼
2、你再仔细看看我的分析,主机内流量即使变频也是160
3、泵前压力是水泵出口啊
回复
chenjunbo-888
2012年07月06日 10:31:30
25楼

那是你计算的参数,实测就不一定了
回复
freeb525
2012年07月06日 10:48:20
26楼
建议查一下膨胀水箱的补水,一般设置在楼顶的主机常因市政水压问题补不上水导致缺水报警停机。
回复
chachababy
2012年07月06日 10:53:34
27楼
用得补水泵补水,说是顶层其实就两层楼的厂房,补水没问题,还有补水跟冷水缺水是两回事
回复
shoubiao05
2012年07月06日 10:57:49
28楼
那哥厂家的何种型号的机组?

旁通设置2Kg不算高,如果设置低的话,你能否保证冷冻水能够到达最远端?

电压不稳?集中控制是24V控制高压,电压不稳和停机不停机没有关系。

至于流量少,以前遇到过,可以把流量开过设置到最灵敏的位置,只要有水流过就闭合。(或实测流量)

目前,机械式的把流开关因为容易出故障,正被逐渐淘汰。建议更换
回复
chachababy
2012年07月06日 11:12:14
29楼
项目故障跟主机没关系,所以不便透露主机厂家,两公斤是不高,问题我想设的再大点,动力电源影响24V供电是很常见的事,这也是好多地方增加UPS的原因,流量开关设置太小可能冻裂铜管没人敢承担,现在是要分析原因找出对策,把片式存在毛病但是更改就增加成本不是一点,在价格战打的这么厉害的今天真的不好改,只能根据客户要求来改
回复
gongjin62
2012年07月06日 11:54:47
30楼
楼主好像进入了一个误区:部分负荷时,只要水系统中的水还在流动,制冷主机就不会出现缺水报警,所以楼主想从改变压差旁通阀的压力入手,目的是在部分负荷时,空调末端冷冻水流量变小了,让多余的冷冻水从旁通阀回到制冷主机。当然这个自控方法是正确的。
但是,还有另一种可能的原因:既然叫做部分负荷,空调末端的负荷减少,甚至只有最大负荷的一半,那么,就算冷冻水还在流动,但是其携带的冷量并没有被空调末端吸收,还是会回到制冷主机,而冷冻水通过旁通阀回到主机也是同样道理,冷量没有被外界吸收,返回制冷主机。这样一来,制冷主机产生的冷量一直留在蒸发器,蒸发器内温度大大降低,造成压缩机吸气压力过低,终至报警停机。优越的制冷机有无极调节,在部分负荷远低于最大负荷时,会自动调节运行参数,来保证机组不会频繁停机。而如果是有级调节的制冷机,当部分负荷实在太小时,吸收不了制冷机产生的冷量,那就会出现频繁停机的状况。
楼主说的电压波动的因素,不懂。
一点愚见,请各位指教。
回复
chachababy
2012年07月06日 12:10:23
31楼
谢谢,认同你的观点,就是在部分负荷时无论走压差旁通阀还是末端热量损失都是很小的,当然不是吸气低压报警,主机是无极调节的,目前不是频繁启动,而是压差设置的再小的时候就会有很多水不会往末端走而是往压差旁通阀走出现的频繁启动。
回复

相关推荐

APP内打开