求助,关于冷水缺水的问题分析
chachababy
chachababy Lv.12
2012年07月04日 10:07:19
来自于中央空调
只看楼主

最近一个项目主机频繁报冷水缺水故障,现场检查了下,没有问题,换了流量开关但还是报警,求助前辈解答。简单说下系统流程,系统为自动控制,主机联动水泵,水泵根据温度变频,最低频率设置30HZ。目前集分水器间设置压差旁通阀,压差设置为两公斤,担心部分负荷时压差旁通阀不动作会引起冷水缺水,将一台空调箱回水的电动阀设为常开。请教前辈冷水缺水还有什么原因,过滤器没有阻塞,蒸发器内没集气。感谢各位的解答,再补充下项目信息,首先机房位于系统顶层,泵前压力一公斤,水是充足的,流量开关校核过也是没有问题的。项目是一台700RT的离心机,冷水水泵流量423m3/h,扬程30m,后期考虑部分负荷增加了一台螺杆机并入系统,螺杆是285RT,额定流量是180m3/h,但是因为水泵为离心机设,因此对于螺杆机流量是很大的,螺杆机设计压损为8m,现场实际压损为20m,根据压损和流量关系计算进入螺杆机流量应该是284m3/h变频的话考虑水泵效率变到30HZ流量也是160m3/h,流量开关是50%报警也就是90m3/h时报,就目前参数是不会报警的。目前分析,一种是压差旁通阀压差设的高了,在负荷低的情况下末端电动阀关闭或者开度小,造成水路不通致使流量低,但是如果把压差旁通阀设置低了之后很多水从旁通走了,一是造成末端水量少了,而是旁通水过多引起主机过快轻负荷停机,还要请教前辈自力式压差旁通阀的设置问题,目前我的设置思路是打开末端所有阀门,然后逐渐关阀在主机冷水缺水报警的时候记录集分水器的压差,到时按照这个压差来设,保证在接近这个压差时旁通阀打开,另一个思路是打开所有末端阀门记录此时压差,由此压差设置压差旁通阀,在末端开始关的时候沿程损失增大,流量减少,水泵扬程增大,水泵出口压力增大,压差旁通阀开始走水,希望有类似经验的前辈不吝赐教,两个思路哪个更好,一个太冒险一个太保守。另外我们目前还有一种想法,现场水泵是集控的,但电压有时波动,电压波动时影响集控的中间继电器使冷水泵停机,致使主机停机,因为停机时间不规律,现场没法长期驻人观察,还请前辈指教有没有遇到类似情况。

[ 本帖最后由 chachababy 于 2012-7-6 09:29 编辑 ]
免费打赏
yzhchlan
2012年07月06日 13:48:38
32楼
30楼的朋友已经说得相当清楚了
想设高压差控制的值,这样的话,即使只有少量的水流经旁通,可是末端就这么大的需求,再多的冷冻水也是浪费,只有这么多的能量需求,最终的结果是一样的(回到蒸发器的水的温度较低,不是一般的12度,可能只有10度等等)
关键机组自身要能变能量调节
回复
chachababy
2012年07月06日 16:18:12
33楼
问题是即使末端需要最大负荷还是有水从这走,这影响了末端的供应,但是把压差设大之后主机又会在低负荷的时候报警
回复
shangxueyue
2012年07月06日 18:27:54
34楼
1;你的变频是通过水温还确定的 当水温过低的时后变频就动作,那个时后,水流量就还不到打开水流开关的流速,就会出现这种情况。判断方法:开水后让他在你设的最低变频运转,在用表打水流开关常开点,看是否通,要是通说明水流没问题,不通那你就要调水流开关或变频的最低设定点了,调水流开关时要保证进出水温差不能过大,这种事有好多的原因,这只是一种,也是最有可能的一种,前时我就碰到过,要是还不行 可以QQ我 871055605
回复
ybz5888
2012年07月07日 10:07:51
35楼
回复
gongjin62
2012年07月09日 07:56:39
36楼
最大负荷时也有水流过旁通阀?会不会机组冷量配的太大,大马拉小车?你这是什么建筑?单位冷指标大概多少啊
回复
chachababy
2012年07月09日 08:18:46
37楼
看看我的第一贴,水泵最低设到30hz了
回复
t6306tom
2012年07月09日 08:22:48
38楼
我以前经常遇到类似情况,原因:1流量开关感应靶太短,没有插入管道的中心区。2感应靶片太软(产品质量问题),自己制作一个感应靶装上,最好选不锈钢材质。3流量开关最好远离三通、弯头、阀门局部阻力较大的部件,避开流体涡流区。
回复
chachababy
2012年07月09日 08:24:49
39楼
是车间工艺用的,但是目前没有全面投产,因此负荷不是最大,但是目前的最大负荷和最小负荷很难找到一个阀的开度,那到了将来全部投产这个点就更难找了,因为两者差距会更大
回复
libo2000
2012年07月10日 11:28:52
40楼
> 扬程30m,....现场实际压损为20m
水泵出螺杆机后的剩余扬程均剩下10m,对于10m的扬程来说,水能跑多远?根本就跑不到末端,更别说回来了。开始还能转转,回来一部分,后面基本水就不动了,这个水啊是一去不复返啊。何况水泵变频后,其扬程更小的可怜。
建议检测回水管的流速,测量下回水流量。
> 冷水水泵流量423m3/h,螺杆是285RT,额定流量是180m3/h
换台泵吧,别省那几万块水泵钱,那么大的泵,纯粹浪费啊~~~~,还搞球个变频。换个小泵1年省下来的钱都够买好几台泵了。
谁出的馊主意,加主机不加泵的?拖出去打800大板。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2012-7-10 11:43 编辑 ]
回复
yuwenwunt
2012年07月10日 11:44:21
41楼
水泵出螺杆机后的剩余扬程均剩下10m,水泵将会自动调整:损失流量来增大扬程。水流量减少到一定程度,就会造成报警停机:显示冷水缺水故障。
回复

相关推荐

APP内打开