求助,关于冷水缺水的问题分析
chachababy
chachababy Lv.12
2012年07月04日 10:07:19
来自于中央空调
只看楼主

最近一个项目主机频繁报冷水缺水故障,现场检查了下,没有问题,换了流量开关但还是报警,求助前辈解答。简单说下系统流程,系统为自动控制,主机联动水泵,水泵根据温度变频,最低频率设置30HZ。目前集分水器间设置压差旁通阀,压差设置为两公斤,担心部分负荷时压差旁通阀不动作会引起冷水缺水,将一台空调箱回水的电动阀设为常开。请教前辈冷水缺水还有什么原因,过滤器没有阻塞,蒸发器内没集气。感谢各位的解答,再补充下项目信息,首先机房位于系统顶层,泵前压力一公斤,水是充足的,流量开关校核过也是没有问题的。项目是一台700RT的离心机,冷水水泵流量423m3/h,扬程30m,后期考虑部分负荷增加了一台螺杆机并入系统,螺杆是285RT,额定流量是180m3/h,但是因为水泵为离心机设,因此对于螺杆机流量是很大的,螺杆机设计压损为8m,现场实际压损为20m,根据压损和流量关系计算进入螺杆机流量应该是284m3/h变频的话考虑水泵效率变到30HZ流量也是160m3/h,流量开关是50%报警也就是90m3/h时报,就目前参数是不会报警的。目前分析,一种是压差旁通阀压差设的高了,在负荷低的情况下末端电动阀关闭或者开度小,造成水路不通致使流量低,但是如果把压差旁通阀设置低了之后很多水从旁通走了,一是造成末端水量少了,而是旁通水过多引起主机过快轻负荷停机,还要请教前辈自力式压差旁通阀的设置问题,目前我的设置思路是打开末端所有阀门,然后逐渐关阀在主机冷水缺水报警的时候记录集分水器的压差,到时按照这个压差来设,保证在接近这个压差时旁通阀打开,另一个思路是打开所有末端阀门记录此时压差,由此压差设置压差旁通阀,在末端开始关的时候沿程损失增大,流量减少,水泵扬程增大,水泵出口压力增大,压差旁通阀开始走水,希望有类似经验的前辈不吝赐教,两个思路哪个更好,一个太冒险一个太保守。另外我们目前还有一种想法,现场水泵是集控的,但电压有时波动,电压波动时影响集控的中间继电器使冷水泵停机,致使主机停机,因为停机时间不规律,现场没法长期驻人观察,还请前辈指教有没有遇到类似情况。

[ 本帖最后由 chachababy 于 2012-7-6 09:29 编辑 ]
免费打赏
liscai_1986
2012年07月10日 17:25:12
42楼
受教了!经验可贵!
回复
fengye00130
2012年07月10日 20:24:25
43楼
1、启动水泵,检查水流开关是否正常;
2、水流开关的安装位置是否正确;
3、主机控制程序是够存在错误报警。
回复
xuugong2012
2012年07月10日 20:37:23
44楼
回复
adingkgb
2012年07月11日 11:24:23
45楼
楼主对压差旁通阀的调试思路是正确的,两种方法都可以,前一种方法是有限的变流量(即主机侧并非完全定流量,等末端关闭到一定程度后,旁通阀才打开)。后一种方法是主机完全定流量,只要末端一关,压差增加,旁通阀立刻打开。 但是由于你是变频系统,所以一般是先降频,等频率降低至下限后,在根据总供回水压差打开旁通阀。而你水泵的控制策略又不是根据末端压差来控制的,而是根据温度控制的。且旁通阀用的是自力式,所以不能在运行程序中和变频泵做配合。那么就可能产生末端需求流量减少时,靠降频也能减少末端流量,靠旁通也能减少末端流量。但一旦两者配合不好,系统流量可能产生震荡(因各自的调节依据和响应时间不同,可能产生耦合影响,或者在某一时间段内同时增加,或者同时减少,有叠加效用;或者一个减少一个增加,产生抵消)
而且自力式压差阀的动作并不精确,这点要注意。
压差阀的设定,应以满足大机的流量为准。在变频泵降低至下限频率后才开始打开。
从楼主的表述来看,小鸡并入系统后没有自己独立的水泵,而是和大机共用水泵?
那么,小机确实可能超流量,简单的方法可以先卡主小机的阀门,把进出压差先降下来。

另外,缺水报警是小机发生还是大机发生?
流量过大也不好,流速过快会导致湍流增强,特别是靶式流量开关安装位置靠近弯头或阀门之类,那么水的湍流会造成流量开关频繁动作。靶片的安装是否规范?长度以及片数是否都是正常的?

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-7-11 11:28 编辑 ]
回复
dlbaoguang
2012年07月11日 14:54:43
46楼
我怀疑是变频泵的影响,设30Hz有点低。出现的后果就是流量不够。
回复
chinalnkydlzc
2012年07月13日 08:14:46
47楼
你的分、集水压差是多少?
20米的螺机水损,不可能吧?30HZ扬程不高了!
工厂的检测,说明是合格产品,现场的检测说明实际数据
回复
chachababy
2012年07月17日 10:01:02
48楼
恩,因为机房大小的问题,而且小机是后来增加,所以跟大机共用水泵,感谢版主的指教,对与小机关小阀门的方法已经再使用了,螺杆机内的压降确实降了不少。关于冷水缺水基本两台机器都发生,估计还是因为大小机,部分负荷,变频,太多因素掺杂让压差旁通阀没法设产生的。